99问答网
所有问题
当前搜索:
压缩机排气温度过低处理方法
压缩机排气温度低
该怎么办?
答:
多方面找原因,环境温度低时延长预热时间,或者降低冷凝器的水流量;
冷媒泄漏时补充冷媒;冷媒流量调节系统故障应检修
。
螺杆
压缩机排气温度低
是什么原因造成的?
答:
1、检查空滤芯和冷却剂液位
;2、
检查软管和所有管接头是否有泄漏情况
;3、
检查记录
,如果易耗件已经到了更换周期必须停机予以更换;4、检查记录,当主机排气温度达到或接近98°C,必须清洗油冷却器;5、检查记录,若发现分离器压差达到0.6BAR以上(极限1BAR)或压差开始有下降趋势时应停机更换分离芯;6、...
活塞式氨制冷
压缩机排气温度过低
应怎样检修?
答:
故障原因及检修方法如下:(1)调节阀开得过大,导致压缩机湿行程 将调节阀适当关小即可
。(2)中间冷却塔供液阀开得过大 应将其适当关小,将中间冷却塔的供液量控制在正常范围内。
螺杆
空压机排气温度过低
怎么解除?
答:
空压机排放机头冷凝水的方法:
1、将空压机停机,保持油气分离罐内无压力、充分冷却、冷凝水得到充分 拧出油气分离罐底部的球阀前螺堵
。2、缓慢打开放油阀,排出冷凝水,看到有机油流出时迅速关闭阀门。3、拧上球阀前螺堵。
热泵
压缩机
制热
排气温度低
去如何解决
答:
1、首先检查冷媒是否漏掉 2、观察低压表运行时候是否真正低压保护 3、机组系统是否有堵塞现象
,主要是膨胀阀、毛细管、过滤器,(高压偏高低压低的现象)4、检查电控板上连接低压开关的两条线是否接触好;5、检查电控板低压功能有无失效.6\确定低压开关是否坏掉....
冷水机组
排气温度过低
而且低压报警是什么原因/
答:
1、检查冷却水是否
温度过低
,当外界温度过低,冷却水低温开机运行时;或冷冻油温度过低,制冷器无法得到完全分离,都会产生低压故障。如果是冷却水温度过低,可关闭冷却塔或节流冷却水来提高冷却水温度。如果是冷冻油温度过低,可对冷水机组延长预热时间,冷冻油温度回升至正常既可解决。2、检查蒸发器是否堵塞...
水冷式螺杆
压缩机排气温度低
怎么解决
答:
冷冻机油脏,机油过滤网堵塞,致使机组加载滑阀卡死不动作,造成机组卸载运行。冷冻水
温度低
或流量不足,蒸发器堵塞,造成低压回气温度低,大量液态冷媒回
压缩机
,同时低压保护坏或回气温度传感器坏。压缩机本身磨损,低压高压串气。冷媒干燥过滤器赃堵,满液式蒸发器(能效比5.0以上机组)油堵。
空调
排气温度低
原因是什么
答:
1. 空调制冷效果过好:空调制冷效果过好可能导致
排气温度过低
。这可能是由于空调系统的制冷剂过多,或者是由于控制系统故障导致空调过度制冷。2. 空调系统存在漏冷现象:空调系统中的制冷剂如果有泄漏,会导致制冷效果不佳,排气温度会相应下降。3. 空调
压缩机
故障:空调系统中的压缩机是制冷过程的关键部件...
热泵
压缩机
制热
排气温度低
去如何解决?
答:
你好:1,(包括热泵在内)
压缩机
【制热】工况时
温度低
,原因之一就是【制冷剂】不足造成的压缩热少。2,压缩机【制热】工况温度低,还与【环境温度】有关联,环境温度低,也会造成压缩热减少的现象。
水冷式冷水机组
压缩机排气温度低
是什么原因造成的
答:
冷却水
温度过低
或者冷却水量过大,必须降低冷却水量。如果是新安装的冷水机组,应检查管路是否正常。能量调节卸载结构是否失灵。如果失灵就不能有效加载,导致压力下降。
排气
阀片是否损坏。如果损坏,会使排气压力下降,造成冷凝压力下降。一个多功能的机器,除去了液体蒸气通过
压缩
或热吸收式制冷循环。蒸汽压缩...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
制冷机排气温度过低怎么处理
压缩机排气低温什么原因
排气过热度过低怎么解决
排气温度低的解决方法
压缩机排气温度过低正确排除方法
冷冻机排气温度过低是什么原因
蒸发器排气温度过低
制冷机的排气温度
压缩机排气低怎么办