压力变送器显示不正确
压力变送器
在电脑
显示不对
答:
1、变送器电源是否正常 如果小于12VDC,则应检查回路中是否有大的负载
,变送器负载的输入阻抗应符合RL≤(变送器供电电压-12V)/(0.02A)Ω 2、参照的压力值是否一定正确 如果参照 压力表 的精度低,则需另换精度较高的压力表。3、压力指示仪表的量程是否与压力变送器的量程一致 压力指示仪表的量程...
浅析
压力变送器显示
数值不一致的原因
答:
用户反馈的问题是因为两台直连式压力变送器的安装方式和位置不在一个水平面,存在高位差引起
:分厂仪表和取压点之间存在5米高位差,有0.05MPa的静压差导致。故障处理方法 将分厂压力变送器一次阀关闭,做零点迁移正迁移0.05MPa,两表显示一致。这是一例典型的因压力变送器安装产生的静压误差导致测量...
压力变送器
与调度中心数据不准是什么原因,是电流问题?还是通信模块坏了...
答:
1。
变送器本身输出不准确
。2。如果是新表,有可能是
输出的响应时间设置不对
,多数情况是响应时间设置过长,导致管道实际压力与数据中心显示的值有前后差,引起控制阀门错误操作,导致数据输出不正确。
压力变送器
水位越高
显示
数值越低是啥原因?
答:
可能是差压变送器的正压室被异物堵塞,或正压室隔膜盒损坏或正压室丝锥被卡住,导致显示为负
。第三个原因是忽略了差压变送器正负压室的安装位置,将正压室连接到容器的低压侧,将负压室连接到容器的高压侧,也出现负值。1.估计传感器本身装有发射机,其电源为双电源(正电源和负电源)。如果正向电源未正...
压力变送器
指示
不正确
答:
有以下几种原因:1)24VDC加减4V, 电源过大或过小都不行;2)导压管路堵塞。3)零点或量程漂移
。可用标准校验仪校验。4)现场指示准确,而电脑或二次仪表显示有误,可能是量程设置不对。5)压力变送器内部损坏,返厂维修或购买新表。另外,如果你的表测量的物质含有大量的粉尘或颗粒,可将表换个...
压力变送器显示
为负值
答:
1)估计说的传感器本身是带
变送器
的,它的电源是双电源(正负)供电,如果正电源没接好,就会
出现
输出只是负值;2)如果外加
压力
正常,那有可能压力传感器安装有问题;3)如果传感器和变送器是分开的,请把变送器放在离传感器尽可能近的地方;4)传感器和变送器专用一只电源单独供电再试一试。
压力变送器
远传显示
器显示
混乱怎么办
答:
远传显示
器显示
混乱,首先检查一个是远传显示是否存在故障,用电流表测量一下输出电流,电流值稳定正常,更换显示表看是否正常,如果电流值输出不稳定,就是要检查
变送器
和通信电缆是否有干扰,变送器输出正常变送没有问题,如果变送器有问题建议更换变速器测试,还有种情况
压力
源不稳定。根据具体情况分析-...
yh1151/3351
压力
/差压
变送器显示不
准的原因有哪些
答:
出现
这种情况应考虑 压力源本身是一个不稳定的压力,是不是压力源有周期性的波动导致不准。仪表或压力传感器抗干扰能力不强,周边有周期性的电磁干扰波动。传感器本身在周期性振动很厉害,导致
压力不
稳定。压力传感器本身故障造成测量不准。差压
变送器
稳定上海蒙晖。
我的
压力变送器
是4-20mA的输出,测量真空,但却无法输出4mA的电流,最...
答:
可能
变送器
受测量介质
压力
过大的冲击,测量膜片损坏,导致输出不稳定
EJA
变送器
测量
压力显示不
准,如何检查
答:
1、检查导压管有无堵塞现象,有无泄露现象。2、检查量程设置是否
正确
。3、如果上述两项无问题,可以把
压力变
拆下,在接头位置安装指针式就地压力表,验证压力是否正确。4、如果
对
精度要求很高,可以把压力变拆下在实验台上校准。