答:
2,
比如说有可能是电源是不是接反了啊
,照样会出现无输出现象。如果没有电源则应检查回路是否断线。4,如果这个时候表头损坏了。说到这里,把电源线接在电源接线端口上,我们会发现,所以下面我们整理了所有可能会影响压力变送器出现无输出现象的原因和解决方法,可将电流表串入24V电源回路中,正负极是...
压力过低
为什么
用
压力变送器
测不出来
答:
原因可能有以下两点:
1、变送器供电或连接电缆故障,变送器的元器件损坏
;2、取样阀门没有打开,导压管堵塞,排污阀门没有关闭导致没有电流。可以尝试新安装或更换的变送器,检查变送器的量程是否正确,智能变送器的参数设定是否正确。另外,量程设定大了仪表的显示可能会很小。如果没有电流,就检查信...
小巧型
压力变送器
的常见问题有哪些?有
什么
解决办法?
答:
一、压力变送器压力指示不稳
压力指示不稳波动较大这样的现象通常为屏蔽线断或电缆连接处出现虚接及裸露的电缆芯出现氧化导致接触不良所致
,应检查变送器到 DCS 机柜的电缆,查看分支电缆和主电缆的屏蔽是否完好,如不是电缆问题则应对变送器进行排污检查,放大器油污多,结垢后会影响锥形阀或球形阀的灵...
废气处理设备温度探头突然
压力变送器显示
为零
答:
2、传感器故障:温度探头可能出现故障
,导致压力变送器无法正常读取温度信息。检查温度探头的连接是否良好,可能需要更换或修理探头。3、
信号传输问题
:检查变送器和控制系统之间的信号传输线路是否正常。
可能存在线路故障、连接松动或信号干扰
等问题。4、
参数设定错误
:确认压力变送器的参数设置是否正确。检查变...
为什么
有时候
压力变送器没有显示
,就好像没有电压一样,可是,当把电源线...
答:
接触不良,或者传感器本身有问题
,一般传感器的使用寿命是2年
瑞思特压力传感器
不显示压力
是怎么回事
答:
1、首先观察
显示
仪表及
变送器
表头有无显示值,用万用表先测量24V-DC供电电压。2、其次检查信号电缆的接线是否松动或断开,接线端子有无氧化、腐蚀现象,必要时紧固螺钉。3、然后检查变送器的量程是否正确,智能变送器的参数设定是否正确。4、最后用手操器检查,检查是否设置固定输出为4mA模式即可。
智能
压力变送器
在通大气情况下表头
显示
值不
变为什么
答:
智能
压力变送器
在通大气情况下表头
显示
值不变是导压管有漏点或仪表超差。根据查询相关公开资料得知智能压力变送器在导压管破裂漏气,或仪表损坏时无法进行压力测定,表头的显示值不改变。
压力变送器
如果进水会坏吗?仪表
不显示
数据是是
什么
问题?请各位高手指 ...
答:
你好,好的
变送器
均有防水的,IP67,进水是由于接线处未处理,太松太会进水。大厂变送器进水是不会坏的,国产的劣质除外。仪表
不显示
可能引线松了,或是受潮了。要修找我吧!
压力变送器
屏幕
不显示
数字显示测量有24v电压
答:
1.那是电源+电缆完好,-极电缆出了问题。先检查电缆。2.正负电缆接反了,倒个头试试
有22v电压供给新
压力变送器
,
为什么
变送器显示屏
没有显示
.
答:
若有输出则有可能是显示部分电路有问题,常见是连接
器出现
了问题;无输出则先确定接线还有输入电压等参数,查查电路等,
压力变送器
显示屏
没有显示
这个情况有好多原因,都查看下,或者反馈给厂家。深圳中航自控系统(中航电脑智能系统)压力变送器的问题可以解决 ...