答:
10kv的开关柜,电流互感器变比为3000/5A
,这个时候的电量计算方法是这样的:电量=(本月电表计数值-上月电表计数值)×电流互感器倍率×电压互感器倍率。根据你所给的电流互感器倍率为3000/5A的话,你就可以直接用:3000÷5=600这个数和电压互感器倍率:10000/100=100这两个数去与电表计数差值相乘,得...
10kv
的开关柜,
电流互感器变比
为3000/5,请问电量怎么算
答:
电流互感器变比:3000/5=600
,10kv线路,应该还有电压互感器,变比:(10x1000)/100=100,两者之积就是抄见电度数应扩展的倍数。600x100=60000,真实电度数是 (本次抄表数-上次抄表数)x60000。
高压
10kv
的
电流互感器
选多大的?
答:
高压10KV是变压器容量*0.06基本上是一次电流,400V二次侧变压器容量*1.5基本上是二次电流
,根据这个电流来选相应的电流互感器。如200KVA变压器,一次互感器选15/5、二次选400/5,800变压器一次选50或75/5二次选1500/5,互感器的容量和变比。二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电...
10KV
高压配电系统中
电流互感器
怎样选择
答:
变比(/)也可以说额定一次电流和额定二次电流
常见的额定一次电流:100,125,150,200,250,300,400,500,600,800及其10倍,100倍等
,以及0.1倍,0.01倍等 额定二次电流:5A,1A,之前还有2A,现在基本上没有了 电流互感器所有规格 10/5 15/5 25/5 30/5 40/5 50/5 60/5 75/5 ...
某
10kV
用户,配置
电流互感器变比
为 ,电压互感器变比为Ku,若电能表读数为...
答:
假如你的电流互感器的变比为250/5 A(50倍)
,那么你应该是要电表时段内用电量P1*50*ku,ku是电压互感器的倍数。10KV系统ku=100,实际用电量 =电表时段内用电量P1*50*ku ,举个例子,1月31日,抄表时电表的读数是20,2月31日抄表时电表的读数是60,那么你2月份的电表时段内用电量P1=40,...
10kv
计量器,
电流互感器
大概
变比
是多大的?
答:
10kV
高压计量,电压
互感器变比
都是10kV/0.1kV,
电流互感器
的变比,是根据后端负荷来定的。比如说后端是500kVA的变压器,那可以选50/5的,如果是630kVA的变压器,可以选75/5的。总之是根据后端负荷的大小,计算出额定电流来确定的,选太大或者太小,都会造成计量不准确 ...
10kv
电度表已知
电流互感器变比
200/5,该表度表5,实际电量是多少_百度知 ...
答:
电流互感器
的
变比
是200/5=40,就是说实际通过的电流是40安培的话在电流表上面显示的是1安培,同理就是200安培
您好,
10KV
变配电室高压柜计量柜的
电流互感器变比
怎么计算?有没有公式...
答:
电流法测量
电流互感器
的
变比
为一种传统的试验方法,现在各发电厂,变电站等基本上都采用该方法。由电流表A1可以测得标准电流互感器的二次电流i1,根据标准电流互感器的变比可以计算出被测电流互感器的一次侧电流I1=i1*Kstd,表A2测得的是它的二次侧电流i2。由I1和i2即可计算出被测电流互感器的...
10kv
计量器,
电流互感器
大概
变比
是多大的?
答:
这个主要是看你实际用电负荷是多少决定的,
10kV
计量表计都是1.5(6)A的,从表计根本看不出计量互感器的时间
变比
,
电流互感器
的变比有5/5,10/5,15/5,20/5,25/5,30/5,40/5,50/5,60/5,75/5,80/5,100/5,120/5,150/5,200/5,250/5,300/5,400/5,500/,600/5,...
10kV电流互感器
标准
变比
为20,实测变比为19.8求互感器的变比误差率是多少...
答:
解:绝对误差=|示值-标准值|=|19.8-20|=0.2 相对误差=绝对误差/真实值 ×100%=0.2÷19.8×100%≈1 答:略。