答:
应该是1.2倍
。如果按照受拉钢筋接头百分率确定修正系数,应首先确定钢筋是否是受拉钢筋,但这是设计人员的问题,剪力墙钢筋的受力情况是很复杂的,配筋情况也是多样的,有单排的、有双排的、有多排的,有内外侧钢筋规格、间距不同的。根据受力形式不同分别确定接头百分率,如果有特殊要求设计人员会加以说...
剪力墙
竖向
钢筋搭接
百分率
答:
三级及以下抗震的可以100%
搭接
,其他抗震等级的50%。
剪力墙
竖向
钢筋搭接
长度按照1.2还是1.4 剪力墙竖向钢筋搭接长度还是1.2...
答:
1、剪力墙暗柱里的纵向钢筋的搭接钢筋截面百分率为25%时
,其搭接长度应为1.2LaE,钢筋接头截面百分率为50%时,搭接长度应为1.4LaE。2、暗柱部位的剪力墙竖向钢筋,当剪力墙的抗震等级为三、四级时,允许在楼层出100%搭接,此时其搭接长度应为1.6LaE,若钢筋接头截面百分率为50%时,其搭接长度应为1...
剪力墙
竖向
钢筋搭接
为什么是1.2
答:
剪力墙身竖向钢筋搭接接头百分率为50%
,其搭接长度是1.2LaE 搭接接头百分率100%,其搭接长度也是1.2LaE 剪力墙身加强部位搭接接头率≦50%,非加强区竖向钢筋搭接接头率可以是100% 图集11G101-1第55页是受拉钢筋的搭接长度,不适用剪力墙竖向。
一般框剪结构中梁、板、柱、
剪力墙搭接率
各是多少?
答:
类、板类及墙类构件,
不宜大于 25% ;对柱类构件,不宜大于50%
。当工程中确有必要增大受拉钢筋搭接接头面积百分率时,对梁类构件,不宜大于 50% ;对板、墙、柱及预制构件的拼接处,可根据实际情况放宽。 并筋采用绑扎搭接连接时,应按每根单筋错开搭接的方式连接。接头面积百分率应按同一连接...
关于
剪力墙
的
墙筋搭接
!
答:
剪力墙
竖向分布
筋
允许在同一高度
搭接
,水平分布筋相邻错开500mm,见规范图片
钢筋
绑扎
搭接
长度规范要求
答:
最小搭接长度最小搭接长度应满足规范要求,根据
搭接率
计算,25%,系数为1.2。️搭接位置设置
剪力墙
竖向
钢筋
绑扎搭接位置在本层的楼板混凝土浇捣后,上翻1m左右设置钢筋接头。规范要求变动剪力墙竖向钢筋绑扎搭接位置应该按12G901-1,它是经过征求意见后的变动,这有利于施工,且因并不涉及结构安全,所以不必要...
剪力墙筋
抗拉吗?
搭接
长度是按1.2lae还是1.4倍
答:
1.2lae还是1.4lae取决于你是
搭接率
的呢 搭接率25 50 100对应的倍数是1.2 1.4 1.6
剪力墙
纵向
钢筋
非底部加强部位
搭接
倍率
答:
100%。
搭接
长度1.2LaE.
剪力墙
纵筋
搭接
为什么100%需要乘1.2,而50%需要乘1.4要求
答:
剪力墙
结构墙肢竖向分布筋允许
搭接率
100%这是GB50010-2010《混凝土结构设计规范》对剪力墙结构墙肢竖向分布筋专用规定的,
钢筋
接头的搭接长度按1.2LaE也是该规范对墙肢竖向分布筋专用规定的,不要把专用规定与一般通用规定混在一堆。接头百分率50%需要乘系数1.4,是对框架结构受拉钢筋的一般通用规定。好比...