99问答网
所有问题
当前搜索:
剪力墙边缘构件纵筋间距
剪力墙
约束
边缘构件
内的竖向钢筋
间距
如何确定?
答:
3、根据2010《抗规》6.4.5-3表中的二、三级剪力墙。6根16,约束边缘构件截面为400mm时,
纵筋间距即为200mm
,最大为300。剪力墙又称抗风墙、抗震墙或结构墙。房屋或构筑物中主要承受风荷载或地震作用引起的水平荷载和竖向荷载(重力)的墙体,防止结构剪切(受剪)破坏。
剪力墙
竖向钢筋
间距
不小于多少
答:
剪力墙竖向钢筋间距不大于300,不小于钢筋直径的6倍
。这些属于构造措施,在混凝土规范里有明确规定。
剪力墙
竖向墙筋从
边缘构件
起起步距离多大?
答:
1、剪力墙墙身竖向筋的起步钢筋离边缘构件边线的距离为1倍间距
,参见《12G901-1》。2、对剪力墙来说,影响延性和承载力的主要因素是边缘构件,墙身配筋率ρ在0.1%~0.28%范围内时墙为延性坡坏,因此对于墙身钢筋,在非计算控制的情况下,除底部加强区可适当加强外,其他部位都可以按构造配置。非...
老师,请问,
剪力墙
约束
边缘构件纵筋
面积是如何算得的,纵筋水平
间距
一般是...
答:
按混凝土规范及高层建筑混凝土结构技术规程的要求,通过力学的计算与构造(涉及最小配筋一些的)来设置的。
纵筋间距一般取150~200
.
剪力墙
第一根竖向钢筋与竖向钢筋是多少距离?
答:
剪力墙
第一根竖向钢筋与暗柱的距离是墙竖向筋的一个
间距
。约束边缘柱的
纵筋
,同时也是墙肢的纵筋,不论直径是否加粗。所以不存在‘起步’的问题,只需照结施图上的墙柱大样表均匀布置就是。见13SG903-1图集首页建设部文件。1、高规7.2.17条第3款规定,抗震设计时,构造
边缘构件
箍筋的无肢长度不应...
剪力墙
拉筋间距怎么确定?和水平分部
筋间距
有什么关系?
答:
回答:
剪力墙
的配筋是很麻烦的~~~不像一般的墙 拉筋的配筋方法 ◆
间距
不应大于600mm,直径不应小于6mm(一般取为φ6@600) ◆ 底部加强部位,约束
边缘构件
以外的拉筋间距应适当加密(一般取为φ6@400) ◆ 构造边缘构件阴影区域内拉筋的水平间距不应大于纵向钢筋间距的2倍(《砼规》11.7.16)回答望...
剪力墙
约束
边缘构件
与构造边缘构件有何不同?
答:
②
纵筋
配筋率要求不同,故表格中对约束
边缘构件
的纵筋约定
间距
为100,构造边缘构件为200。另需注意对复杂高层、框剪结构、筒体结构以及B级高度
剪力墙
结构中的剪力墙,配筋率的要求有所提高。③箍筋的配箍特征值要求不同,约束边缘构件要求配箍特征值v=0.2,故箍筋约定肢距为100;④构造边缘构件分为...
剪力墙
构造
边缘构件
的范围分析?
答:
2、当端柱承受集中荷载时,其竖向钢筋、箍筋直径和间距应满足框架柱的相应要求;3、箍筋、拉筋沿水平方向的肢距
不宜大于300mm
,不应大于竖向钢筋间距的2倍。4、抗震设计时,对于连体结构、错层结构以及B级高度高层建筑结构中的剪力墙(筒体),其构造边缘构件的最小配筋应符合下列要求:1)竖向钢筋最小...
请问,
剪力墙
的第一根竖向钢筋到约束
边缘
柱的
间距
是多少?
答:
间距不大于1.5m。建筑装饰时,墙面抹灰面积大,在抹灰前用砂浆在墙上按一定间距做出小灰饼(又称打点),沿小灰饼垂直和水平方向继续用砂浆做出一条或几条灰
筋间距
不大于1.5m,以控制抹灰厚度及平整度,此过程为冲筋。标筋宽度为50mm,两筋间距不大于1.5m。墙面高度小于3.5m时,宜做立筋。大于3....
剪力墙
与柱间的竖向筋起步
间距
是多少?
答:
暗梁
纵筋
的距离,为墙身水平
筋间距
的1/2。建筑装饰时,墙面抹灰面积大,在抹灰前用砂浆在墙上按一定间距做出小灰饼(又称打点zhi),沿小灰饼垂直和水平方向继续用砂浆做出一条或几条灰筋间距不大于1.5m,以控制抹灰厚度及平整度。现浇
剪力墙
与周边梁、柱同时浇筑,筒体剪力墙用于高层建筑、高耸结构和...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
剪力墙边缘构件配筋
剪力墙的边缘构件有哪些
剪力墙约束边缘构件
剪力墙边缘构件的种类
剪力墙边缘构件的理解
约束边缘构件算剪力墙吗
剪力墙为什么要设置边缘构件
剪力墙中的边缘构件分为
剪力墙边缘构件分为哪两种