99问答网
所有问题
当前搜索:
剪力墙约束边缘构件怎么绘制
pkpm中
剪力墙约束边缘构件
和构造
边缘构件怎么画
出来 点哪里
答:
都是用暗柱,端柱画出来,至于
约束边缘构件
和构造边缘构件只是因为抗震等级不同而叫做不同的名称。约束边缘构件用于一二级抗震等级的工程
剪力墙
底部加强部位。构造边缘构件用于一般的剪力墙工程,抗震等级为三四级的工程。
剪力墙边缘构件
的设置
答:
在十字形剪力墙中,边缘构件的设置应分别对待,交叉部位还需添加构造钢筋以增强结构刚度。
剪力墙边缘构件
的范围与墙肢长度紧密相关,需遵循特定设计原则。例如,一级剪力墙的箍筋肢距不应大于200mm,二级则控制在250mm以内。在考虑边缘构件的箍筋设计时,需区分“无支长度”和“肢距”的特性,并参考《抗震...
剪力墙约束边缘构件如何
布置?
答:
部分框支
剪力墙
结构中,一、二级抗震等级落地剪力墙的底部加强部位及以上一层剪力墙的两端应按本规范的规定设置符合
约束边缘构件
要求的翼墙或端性,且洞口两侧应设置约束边缘构件;不落地的剪力墙,应在底部加强部位及以上一层剪力墙的墙肢两端设置约束边缘构件。
什么是
约束边缘构件
?
答:
设置
约束边缘构件
范围请参见GB50011-2002《建筑抗震设计规范》第6.4.6条和《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2002第7.2.16条,主要措施是加大边缘构件的长度ιc及其体积配箍率ρv.对于十字形
剪力墙
,可按两片墙分别在端部设置
边缘约束
构件,交叉部位只要按构造要求配置暗柱。 至于设计图纸上如何区...
剪力墙
中的
约束边缘构件
包括哪些?
答:
剪力墙
中的
约束边缘构件
包括约束边缘暗柱、约束边缘瑞柱、约束边缘翼墙、约束边缘转角墙四种。在lc中包括入v区域入v/2区域。注意:剪力墙(shear wall)又称抗风墙、
抗震墙
或结构墙。房屋或构筑物中主要承受风荷载或地震作用引起的水平荷载和竖向荷载(重力)的墙体,防止结构剪切(受剪)破坏。又称抗震...
约束边缘构件
是什么意思
答:
3、举个例子,一般这个对于框架
剪力墙
中,暗柱属于
约束边缘构件
,暗柱边缘有部分加强区比较少见但在此部分比剪力墙内水平构造钢筋和纵向构造钢筋稍有加强,此区域为构造边缘构件你详细看看图纸,构造边缘构件钢筋比剪力墙内;这些都是剪力墙结构中特有的,他们的作用都一样,设置在剪力墙的边缘,起到改善受...
标题
剪力墙
注写方式中的“一图三表”指的是什么?
答:
剪力墙
平面布置图需选用适当比例原位放大
绘制
,其中对墙柱应绘制配筋截面图其竖向受力纵筋、箍筋和拉筋均应在配筋截面图上绘制清楚。当为
约束边缘构件
时,由于墙柱扩展部位的水平分布钢筋和竖向分布钢筋就是剪力墙的配筋,而仅墙柱扩展部位的拉筋属于约束边缘墙柱配筋,所以墙身也需要绘制钢筋,但墙梁仅需...
多层房屋三级
剪力墙
是否设置
约束边缘构件
?
如何
设置?
答:
看底层墙肢的轴压比。当轴压比 ≤0.3时,设置构造边缘构件就可以了,反之,设
约束边缘构件
。做法及要求见《抗规》GB50011-2010第6.4.5条
什么是
约束边缘构件
?
答:
”也就是说只要轴压比小于规定数值,可以在底部加强部位设置构造边缘构件。 在高规7.2.15条却这样表述“一、二级抗震设计的
剪力墙
底部加强部位及其上一层的墙肢“应”按本规程第7.2.16条的规定设置
约束边缘构件
” 一般地,如果地方上没有可执行的标准,就按国标执行,而高层建筑按高规执行,也就是说...
101 图集中的λv λ v/2 AC 是什么意思
答:
λv 区域为配箍筋特征值,阴影区为箍筋λv,阴影区外Lc或2bf以内为箍筋或拉筋 λv/2 区域,构造边缘构件Lc 区域。
约束边缘构件
是指在
剪力墙
的边缘端设置的受力构件,用在比较重要的受力较大结构部位的构件,11G101-1 图集中约束边缘构件主要有四种:端柱、暗柱、翼柱、转角柱。一般把这类构件就叫...