99问答网
所有问题
当前搜索:
剪力墙的要求
高层建筑混凝土结构技术规程
剪力墙
设计规范
答:
剪力墙的截面尺寸应满足一定要求,
底部加强部位不应小于层高或剪力墙无支长度的1/16,且不应小于200mm
;其他部位不应小于层高或剪力墙无支长度的1/20,且不应小于160mm。
各排分布钢筋之间的拉接筋间距不应大于600mm
,直径不应小于6mm,在底部强部位,约束边缘构件以外的拉接筋间距尚应适当加密。抗震设计要求抗震设计...
剪力墙
构造
的要求
?
答:
1、短肢剪力墙抗震等级应提高一级采用。2、短肢剪力墙厚度不应小于200mm
。3、短肢剪力墙指
墙肢截面高度与厚度之比为5~8
,一般剪力墙指墙肢截面高度与厚度之比大于8的剪力墙。4、
较长的剪力墙宜开设洞口
,段段之间宜采用弱连梁连接。每个独立墙段总高度与截面高度之比不应小于2,墙肢截面高度不宜...
剪力墙
:高层建筑的关键结构体系
答:
剪力墙是高层建筑中的关键结构体系,它承载着房屋的全部重量和各种水平荷载,包括地震作用。为了确保房屋受力均衡、避免不均匀变形和局部破坏,
剪力墙的
布置需要遵循分散、均匀、周边对称的原则。本文将深入探讨剪力墙的设计
要求
和布置原则,帮助读者更好地了解这一结构体系。平面布置应规则剪力墙的平面布置应保持简单、...
高层建筑结构
剪力墙
截面尺寸
要求
?
答:
1、
按一、二级抗震等级设计的剪力墙的截面厚度
,
底部加强部位不应小于层高或剪力墙无支长度的1/16,且不应小于200mm
;其他部位不应小于层高或剪力墙无支长度的1/20,且不应小于160mm.当为无端柱或翼墙的一字形剪力墙时,其底部加强部位截面厚度尚不应小于层高的1/12;其他部位尚不应小于层高的1/15...
剪力墙
有哪些布置
要求
?
答:
剪力墙墙肢截面宜简单、规则。剪力墙结构的侧向刚度不宜过大
。(2)高层建筑结构不应采用全部为短肢剪力墙的剪力墙结构。(3)B级高度高层建筑和9度抗震设计的A级高度高层建筑,不应采用本规程第7.1.2条规定的具有较多短肢剪力墙的剪力墙结构。(4)
剪力墙的门窗洞口宜上下对齐、成列布置
,形成明确的...
剪力墙
水平筋规范
要求
答:
剪力墙
水平筋的规范
要求
。双排分布钢筋网厚度大于160毫米的剪力墙应配置双排分布钢筋网。结构中重要部位的剪力墙,当其厚度不大于160毫米时,也宜配置双排分布钢筋网。双排分布钢筋网应沿
墙的
两个侧面布置,且应采用拉筋连系。拉筋直径不宜小于6毫米,间距不宜大于600毫米。钢筋直径和间距钢筋混凝土剪力墙水平及...
剪力墙的
厚度有什么
要求
?
答:
1、
剪力墙
结构 一、二级抗震等级的剪力墙厚度,不应小于160mm,且不应小于层高的1/20;底部加强部位的墙厚,不宜小于200mm,且不宜小于层高的1/16;当墙端无端柱或翼墙时,墙厚不宜小于层高的1/12。对三、四级抗震等级,不应小于140mm,且不应小于层高的1/25。2、框架-剪力墙结构及筒体结构...
框架剪力墙结构中
剪力墙的
布置有哪些
要求
?
答:
1、
剪力墙
宜均匀布置在建筑物的周边附近、楼梯间、电梯间、平面形状变化及恒载较大的部位,剪力墙间距不宜过大;2、平面形状凹凸较大时,宜在凸出部分的端部附近布置剪力墙;3、纵、横剪力墙宜组成L形、T形和[形等形式;4、单片剪力墙底部承担的水平剪力不应超过结构底部总水平剪力的30%;5、剪力...
高层建筑结构筒体和
剪力墙要求
?
答:
高层建筑结构筒体、
剪力墙要求
?1)底部加强部位及其上一层的弯矩设计值应按墙底截面组合弯矩计算值的1.1倍采用,其他部位可按墙肢组合弯矩计算值的1.3倍采用;底部加强部位的剪力设计值,应按考虑地震作用组合的剪力计算值的1.9倍采用,其他部位的剪力设计值,应按考虑地震作用组合的剪力计算值的1.2...
剪力墙的
布置应符合
的要求
?
答:
抗震设计时,一、二、三级抗震等级的
剪力墙
不宜采用错洞墙,当必须采用错洞墙时,洞口错开距离沿横向及竖向都不宜小于2m.为避免剪力墙墙肢刚度不均匀及墙肢过弱,
要求墙
肢截面高度与厚度之比不宜小于4.(4)剪力墙宜自上到下连续布置,不宜突然中断,避免刚度突变。(5)控制剪力墙平面外的弯矩,当...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
对剪力墙的要求是什么
剪力墙和承重墙的区别
剪力墙翼墙是什么
短肢剪力墙
剪力墙暗柱
剪力墙暗梁
剪力墙开洞
剪力墙一般多厚