99问答网
所有问题
当前搜索:
冷热负荷指标规范
冷热负荷指标
概念?
答:
(1)单位面积热指标法:当只知道建筑总面积时,其采暖热指标可参考下列数值:
住宅45~70W/m2 商场65~75W/m2 办公楼、学校60~80W/m2
单层住宅80~105W/m2 医院、幼儿园65~80W/m2 食堂、餐厅115~140W/m2 旅馆60~70W/m2 影剧院90~115W/m2 图书馆45~75W/m2 大礼堂、体育馆115~160W/m2 注:总...
办公楼空调热
负荷
估算
指标
?
答:
空调房间所需热量与房间用途、房间朝向、所处楼层以及房间面积等因素有关
。一般用单位面积负荷乘以房间面积进行计算。单位面积耗热量我们可以取以下经验值110―180W。选型机器时,将加热时所需上述计算能量1.2―1.4倍参考值。建议选择能力稍大于计算值。
在暖通工程当中,计算设计
负荷
的时候,
冷热指标
怎么确定?
答:
冷指标指空调制冷负荷指标,一般80~150w/m2,热指标指采暖热负荷指标,一般40~100w/m2
,没有硬性指标,都是经验值,取值得看应用场所、严寒、寒冷等区域而定。
空调
冷热
配置标准是多少?
答:
空调制冷配置标准是指根据房间的面积、朝向、楼层、保温性等因素,选择合适的空调制冷量和匹数的标准12
。一般来说,每平方米的制冷量在150-200W之间,每平方米的制热量在300W以上34。不同的匹数代表了不同的制冷量,例如:1匹空调的制冷量约为2600W,适用于11-17平方米的房间;1.5匹空调的制冷量约为...
如何根据室内外温度计算出制
冷热负荷
?
答:
室内空气
冷热负荷
计算要考虑因素太多,一般用概算,查《民用建筑房间空调负荷概算
指标
》得公寓,住宅冷负荷在80~90瓦每平方米,热负荷45~70瓦每平方米,用此乘以房间需要制冷制热的面积就得到了…
青岛地区的
冷热负荷
估算
指标
是多少?谢谢
答:
单位冷
负荷
90w/m2 单位热负荷55w/m2
酒店包间应该设计多大的冷
负荷
?
答:
一般情况下,酒店客房在选取冷负荷的时候会根据星级情况去适当加大冷
负荷指标
,一般酒店客房的单位面积冷负荷会在120起,建议你在设计6人间、8人间、12人间、18人间的时候可以依次选取260、300、380、500.。如有大量吸烟或者其它大功率耗电设备在房间内的话再设当加多10或者20W/m2。以上数据仅供参考,具体...
饭店建筑空调系统节能设计方法?
答:
7W /m2,也就是说实际开机的容量
负荷指标
均在105 W /m2以下,在饭店类建筑空调系统的设计中应该注意到这一点。另外,根据对北京地区和长沙地区饭店空调负荷变化的调查数据,饭店类建筑空调系统全年98%以上的时间是在设计负荷的80%以下运行,而80%以上的时间在设计负荷的50%~55%以下运行。掌握这些空调负荷的分布特点...
商用空调怎么选
答:
建筑物冷热负荷要根据设计图纸来确定,但在项目决策规划阶段往往还没有设计图纸,可以根据不同建筑物的冷热负荷估算指标*建筑面积来估算空调冷热负荷。相同功能的建筑物在不同区域,
冷热负荷指标
也不尽相同,计算时应先查询当地的气候条件再选择指标的上下限值。不同功能的建筑物空调负荷估算指标:空调冷热源...
泳池
冷热指标
定多少合适
答:
泳池的温度,国家有标准26-28度,泳池的都需要保温,都有恒温器或者换热器给泳池保温