99问答网
所有问题
当前搜索:
冷水机冷却水流故障
特灵风冷式
冷水机组故障
代码FL
答:
1、
故障代码为水流报警
,
解决方案为查看进水阀门是否通畅,然后检查排气孔,放空管道内空气,再检查管道各处过滤网是否过脏形成堵塞
,这些查完后就可以按复位键消除报警,然后就可以开机了。2、特灵的小型风冷冷水机组,FL是水冷故障。3、
是水流不足,流量开关没有闭合
,机组报FL。请检查冷冻水流,水泵是否...
风冷箱型
冷水机
冻水
水流
是怎么回事
答:
4、在出现此箱型风冷式冷水机冻水水流故障后可说明冷冻水泵未正常运转,或无水空转,或循环水管路未打开或打开过小,造成此故障保护
。5、根据以上说明检查不难发现原因所在,如有任何疑问欢迎在此继续探讨!
天加风冷式
冷水机水流故障
,不自行复位是什么原因
答:
是因为触发冷水机故障自锁装置,关闭水流开关,设备停转
。解决方法如下:1、
设备停机后,重新调换安装进水管和出水管
。2、纠正水泵电机转向,清洗水泵或叶轮,清洗水管,清洗过滤器,检查水泵密封,检查进水量。3、检查各水流管道、水箱、水泵、过滤装置等情况,是否有漏水点,找到并修复。
螺杆式
冷水机组
5种常见
故障
及处理方法分析
答:
机组
冷却效果不佳
,
可能是由于冷却塔受污染、冷却水侧管道内有异物或冷却水泵故障等原因导致
。处理方法:1.
清理冷却塔,去除污染物,提高散热效果
。2.清理冷却水侧管道内的异物,保证水流畅通。3.检修或更换冷却水泵,确保其正常工作。总结:针对螺杆式冷水机组的常见故障,我们需要根据故障现象和原因采取相...
冷水机
,出现流量报警
答:
有可能出现的问题有:1 激光冷水机一般不锈钢离心水泵,用的时间长了,效率会下降。单对供水影响不是很大
。2 水系统是否有堵。3 水流开关是否性能良好。4 电源电压是否正常。电压不足水泵转的慢供水不足这是常有有的事,如果这些都没有问题,照下面的办法你一定会解决掉的。1更换大功率多级水泵 2 ...
螺杆式水
冷水机
报警压缩机蒸发器缺少
水流
答:
因为
水流
不足。冷水机出现“水流不足”的故障码,设备处于停机状态,原因大多是因为水流不足,触发
冷水机故障
自锁装置,关闭水流开关,设备停转。水冷螺杆式冷水机主要是由压缩机、蒸发器、冷凝器、冷冻配件、电控系统等组成。
激光镭雕机
冷水机
流量报警怎么办
答:
1、
冷水机
水循环管路不通畅。2、冷水机水箱水位低于水循环管路入水口 3、冷水机配件或线路出现
故障
。冷水机出现流量报警时的解决方法:1、可先关闭冷水机电源,用一段水管将出水口和入水口短接起来,再开启冷水机,观察冷水机是否继续报警;2、若短接之后报警取消,流量指示灯红灯灭,绿灯亮,则可判断冷水...
水冷式
冷水机组
水侧流量保护是什么?
答:
水冷式
冷水机组
的水侧流量保护是一种设备保护机制,主要用于防止因
水流
不足导致的设备
故障
。当冷水机出现“水流不足”的情况时,设备会触发故障自锁装置,关闭水流开关,使设备停止运转,从而防止因故障继续运转而可能造成的不可逆伤害。造成水侧流量保护的原因可能有以下几种:
冷却
水管接反:冷却水管有进水...
工业
冷水机
开机后报警是什么情况
答:
冷水机
报警通常会消除,水路恢复正常。 2.若报警消除后,发现出水口没
水流
的话,则可能是水泵坏了,无法工作,需要联系工业冷水机厂家更换水泵,此情况,一般因会物流运输造成或使用一时间后出现的。 3.若报警消除后,发现出水口流量小的话,则可能是水路堵塞了,需要清洁一下水路或者更换流量开关。
麦克维尔
冷水机
开机出现
故障
19怎么处理
水流
开关怎么判断好坏?
答:
如果出现这种
故障
代码,你可以查看一下他的产品使用说明书,流水开关的好坏,你可以用万用表来检测一下开关的通断是否正常,如果没有表的话,你可以把开关团结一下,来判断开关是否正常
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
制冷机水流故障报警
东露阳激光冷水机说明书
冷水机组水流不足报警
冰机冷冻水流保护报警
冷冻水水流故障
机械革命水冷机水流状态异常
工业冷水机显示冻水水流故障
冷水机冷冻水流故障排除