99问答网
所有问题
当前搜索:
冷库最新设计规范GB50072
冷库设计规范最新版
答:
中华人民共和国国家标准《
冷库设计规范GB 50072
-2010》于2010年7月1日施行。目前是
最新版
的“冷库设计规范”。《冷库设计规范GB 50072-2010》目录如下:1.前言 2.术语 3.基本规定 4.建筑 4.1库址选择与总平面 4.2库房的布置 4.3库房的隔热 4.4库房的隔汽和防潮 4.5 构造要求 4.6 制冷机房...
标准说明 |
GB 50072
-2021《
冷库设计
标准》
答:
一、标准简介
GB 50072
-2021《
冷库设计
标准》(pdf全文) 由中华人民共和国住房和城乡建设部与国家市场监督管理总局于2021年6月28日联合发布,自2021年12月1日起实施。二、编制背景 GB 50072-2021《冷库设计标准》是根据住房和城乡建设部《关于印发<2015年工程建设标准
规范
制订、修订计划〉的通知》(...
冷库设计规范
答:
法律分析:冷库设计规范是中华人民共和国国家标准《
冷库设计规范GB50072
-2010》。法律依据:《中华人民共和国标准化法实施条例》 第六条 国务院标准化行政主管部门统一管理全国标准化工作,履行下列职责: (一)组织贯彻国家有关标准化工作的法律、法规、方针、政策; (二)组织制定全国标准化工作规划、计划...
冷库
属于什么空间吗?
答:
冷库不属于有限空间。根据《
冷库设计规范
》(
GB 50072
—2010)第4.2.11条规定,“建筑面积大于1000㎡的冷藏间应至少设两个冷藏门(含隔墙上的门),面积不大于1000㎡的冷藏间可只设一个冷藏门”。冷库(除气调库外)最小设计门的规格为宽1.2m、高2.4m,冷库(除气调库外)出入口不狭窄,因此不...
冷库设计
的基本
规范
是什么?
答:
冷库,指采用人工制冷降温并具有保冷功能的仓储建筑群,包括制冷机房、变配电间等。冷库设计必须遵守中华人民共和国国家标准
GB 50072
-2010《
冷库设计规范
》该规范从建筑,结构,制冷,电气,给排水和采暖通风和地面防冻等方面规定了冷库设计的基本技术要求。使冷库设计能够满足食品冷藏技术和卫生要求。规范适用...
组合
冷库
建造组合冷库安装选址?
答:
根据中华人民共和国国家标准《
冷库设计规范GB 50072
-2010》中,4.1库址选择与总平面规定:冷库建造选址的注意事项:(1) 应符合当地总体规划的要求,并应经当地规划部门批准;(2)库址宜选择在城市规划的物流园区中,且应位于周围集中居住区夏季最大频率风向的下风侧。使用氨制冷工质的冷库,与其下风...
液氨
冷库
要建在离居民区多少米的位置·
答:
氨的爆炸极限为:15-28%.场所的卫生允许浓度为:30mg/m3. 场所要保持通风,现场要严禁烟火;采用防爆型电器,工具;配备4-型防毒面具;耐酸碱橡胶手套等。根据
GB50072
-2011
冷库设计规范
,4.1.1,与其下风侧居住区的防护距离不宜小于300M, 与其他方位的居住区防护距离不宜小于150M。
储存100万斤苹果需要建多大的气调库?
答:
ρs:食品计算密度 可计算出:冷库吨位为G=500吨 根据《
冷库设计规范GB50072
-2010》:3.基本规定可知:容积利用系数 苹果食品计算密度为:350kg/m³容积利用系数:η=0.65(大型气调库库高高于6米)所以冷库规模:V=500*1000/(350*0.65)=2198m³气调库简介 气调库又被称为气调储藏...
怎样计算150平方米
冷库
能装多少冰块?
答:
已知冷库面积为:150平方米,不清楚冷库高度。根据《
冷库设计规范GB50072
-2010》:3.基本规定,可得:ρs为750kg/m³;高度和容积利用系数为:≦4.2m,η:0.4 4.21m~5m,η:0.5 5.01m~6.m,η:0.6 >6m,η:0.65 计算可得150平米冷库转载冰块吨位为:库高:≦4.2m时,T≦150...
冷库
防火门 防火要求
答:
但每个防火分区必须至少有1个直通室外的安全出口。4冷库、粮食筒仓、进库的安全疏散设计应符合现行国家标准《
冷库设计规范
》
GB50072
和《粮食钢板仓设计规范》GB50322等标准的规定。5粮食筒仓上层面积小于1000㎡,且作业人数不超过2人时可设置1个安全出口。
棣栭〉
<涓婁竴椤
67
68
69
70
71
72
73
74
75
203.1