冷库怎么看表缺氟了
如何
判断
冷库
系统是
缺氟
还是膨胀阀开启
答:
系统的缺氟现象:低压压力和高压压力及运行电流都较正常时低,低压压力与蒸发温度不对应
;库温下降缓慢或不下降;应该结霜的部位结不全霜甚至不结霜,节流调大无反应;膨胀阀有明显的咝咝声;供液管的温度较高;压缩机的运转温度高,甚至发烫伴有焦油味等。看高压液管的视窗吧,视窗满液无气泡就是堵,...
如何
判断
冷库缺氟
,如何给冷库加制冷剂
答:
拆下干燥过滤器,更换新干燥剂重新装上,再次将输液管和低压系统抽真空,然后开启排气阀,出液阀,截止阀,启动压缩机,运动数小时。
冷库
加
氟
压力表
怎么看
答:
通过观察压力表上指针的位置,我们可以判断制冷剂的充注量是否适当,系统是否存在漏氟等问题
。
如果压力表上的指针在设计范围内并保持稳定
,那么说明冷库系统正常运行。当我们观察冷库加氟压力表时,还需要注意一些细节。首先,在观察压力表时要确保环境光线充足,这样才能准确地判断指针的位置。其次,需要注意...
谁帮我
看看冷库表缺
不
缺氟利昂
答:
在现在的天气看 你的高低压还是在正常范围内 不缺制冷剂 我还留意到你傍边的回气桶上结霜了
冷库
的,这
表怎么
读,什么意思?
答:
图中的是:制冷剂压力表也称冷媒表或
氟表
,是用于量测制冷系统当前压力的仪表。其主要是用于检测系统冷媒不同阶段的压力值,使用人员撑握设备的运行状况,现在我国对冷媒压力表上的精度要求是达到2.5级。制冷压力表一般分为“高压表”和“低压表”,一般“低压表”高读值为1.8MPa或18bar,“高压表...
冷库
压力表
怎么看
读数
答:
低压如果接近0,或者用手摸一下回气管,回气温度和常温一样,不凉,不带凝露,就是
缺氟了
。问题十:风冷
冷库
机组上有几个压力表,
怎么
认? 一般是两个,一个高压表,一个低压表,唬压表的量程是-1到18KG,高压表量程是-1到35KG,所以很好认,看指针对着那里就
知道
了!
怎么
简单判断空调是否缺少冷媒
答:
油的泄漏必须泄漏氟,氟的泄漏必须漏油。8、打开空调。添加氟化物时,空调可直接在冷却模式下运行。因为在加热状态下不能进行添加氟的操作,所以当在冬天添加氟时,使用加热和反转阀线的方法来迫使空调进入冷却状态。参考资料来源:中国经济网-判断空调是否
缺氟
的几种方法 看完再也不怕被忽悠了 ...
冷库
压力表
怎么看
度数
答:
压力表的中间靠下的地方,用不同颜色的字母,写着R22,407C,KGF/CM等,例如R22字样是绿色的,那么表里绿色那圈数字就是R22冷媒的饱和蒸发温度。若KGF/CM的字是红色的,则红色那圈数字就代表测量的压力公斤。以此类推。
冷库
控制器显示PB1啥意思?
答:
冷库
控制器显示PB 1,的原因如下 首先检查一下控制器的线路是否存在异常 检查一下冷库的温度传感器是否正常?
冷库
不制冷都有什么原因?
答:
1、系统制冷量不足,制冷量不足,制冷剂循环量不足主要有两个原因,首先是制冷剂灌装量不足,此时,仅需要填补足够数量的制冷剂就可以了。2、系统的制冷剂渗漏较多,在这种情况下,应先找漏点,重点检查管路,阀门连接,检测渗漏维修后,再添足够量的制冷剂。3、
冷库
由于保温隔热或密封性能差,造成冷...