99问答网
所有问题
当前搜索:
冷库回油弯安装方法
空调
回油弯安装
规定
答:
在氟系统中,当室内外机之间存在落差超过一定高度(比如6米或者10米)时,为了确保压缩机顺利回油,高压气管和低压气管的立管部分从下往上每隔6~10m处
安装
一个
回油弯
。回油弯制作采用两个“U” 形弯或者一个“回”形弯;高度为管径的3-5倍。室外机处于室内机下方,无需在立管最低处和最高处加设...
冷库
是怎样进行
安装
与维修的
答:
1、制冷压缩机组没有减振安装,或者减振效果不佳。根据安装规范,应该安装机 组整体减振装置
,如果减振不规范或者没有减振措施,会使机器振动剧烈,容易造成管路振裂,设备振坏,甚至机房振坏。2、制冷剂管路没有或缺少回油弯。输送制冷剂的管路在由横向转向上弯时,必须做成一个先向下垂后向上去的小弯...
空调
回油弯
正确做法
答:
如果你家空调外机的挂墙上的话,
可以在墙洞出口横向做个回油弯,墙孔位置一定要低于室内机50cm左右,穿墙孔往斜下方打最好,内高外低
,这样可以保证冷凝水正常排出的同时,又能保证下雨天雨水不会顺着管道流进室内。室外机正确的高度标准是这样的:1、针对一层的住户,根据《国家空调安装规范》,室外...
空调
回油弯安装
在哪里合适?
答:
在氟系统中,当室内外机之间存在落差超过一定高度(比如6米或者10米)时,为了确保压缩机顺利回油,高压气管和低压气管的立管部分从下往上每隔6~10m处
安装
一个
回油弯
。
制冷系统
冷库
设备
安装
?
答:
冷风机安装示意图如下:2、 制冷管路安装1) 在安装膨胀阀时,感温包必须扎紧在水平回气管上部,并保证与回气管接触良好,在回气管外应加以保温,以防止感温包受库温的影响;2) 冷风机回气管爬升出库前在上升管底部都要
安装回油弯
;3) 冷藏加工间和
冷藏库
或中温柜共用一台机组时,冷藏加工间回气管路和其它冷藏库或...
空调
安装
问题:
回油弯
在什么位置比较合适?
答:
当外机
安装
高于内机时,在墙洞出口须横向做
回油弯
(“U”形的高、宽尺寸尽量小,使存油量少阻力小,易被冷剂蒸汽及时带回;若弯过大积油过多阻力大、超出小压缩机的抽吸回油能力时,也就是故障的引子了);如果还有一段平行管、则在拐向竖管时再顺便加做回油弯(高度差稍大于管径便可);若...
空调在
安装
时的
回油弯
的正确做法?
答:
空调在
安装
时的
回油弯
的正确做法? 有时空调在安装时外机比内机高该怎样做个回油弯【最好能有图片】?因为空调压缩机里的冷冻油进入到内机里引想空调效果、也不利余压缩机的润滑、还有就是管路加长也是一样!... 有时空调在安装时外机比内机高该怎样做个回油弯【最好能有图片】?因为空调压缩机里的冷冻油...
请问
冷库
系统运转注意事项有哪些?
答:
要求系统中水平管道应顺制冷剂液体流动方向向下倾斜(0.01~0.025)。小型
冷库
蒸发器
安装
位置高于压缩机时,高度差在5m以内,并在蒸发器回气口出口设置U形
回油弯
,回油弯的半径应尽量小,回气管应高于蒸发器上平面再与吸气立管连接。小型冷库蒸发器安装位置低于压缩机时,应在回气立管底部设置回油弯,...
冷库回油弯
加低压管还是高压管
答:
这个要根据现场管路走向来决定,垂直向上超过2.5米也要加装,压缩机组比风机或铝排低的一般不用U型弯管,机组高于风机或铝排则要在回气最低端,管路向上的地方加U型弯管,铁排管也是在回气最低端管路向上的地方
装
,一般铁排管都事先设计的有
回油弯
。望能采纳。
2个
冷库
在同温度下用一套制冷机组
怎么装
膨胀阀和回管
答:
可行的方案有两种可供选择:方案1:一个热力膨胀阀节流,膨胀阀感温包和平衡馆放在压缩机回气管上,节流之后的管路一分为二,分别到两个
冷库
的两个蒸发器,在每个回路上装上电磁二通阀,电磁二通阀的通断通过每个冷库的库温来控制,当库温升高到一定程度时打开相对应系统的电磁二通阀实现冷库降温,当...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
安装空调回油弯正确图
空调回油弯的正确位置图
冷库回油弯安装示意图
空调外机回油弯图片
冷库回油弯正确的安装位置
冷库回油弯示意图
一个膨胀阀要加一个回油弯吗
冷库压缩机安装视频教程
回油弯做气管还是液管