99问答网
所有问题
当前搜索:
冷库压缩机不启动风机在转
冰柜
风机转压缩机不转
答:
首先是压缩机与电源连接不畅导致的
,其次压缩机在长时间使用过程中出现电路老化的现象,最后就是与启动机无法正常进行连接,需要找维修人员。 首先要考虑是否是温控器出现故障,需要把它调至0档,如果是调到3~4档,这个就不是温控器的故障,需要具体调节,打开冰箱检测压缩机是否能够正常运行,如果运行正常...
压缩机不启动风机在转
答:
可能的原因有:1. 压缩机电源故障
,导致无法启动。2. 压缩机内部故障,例如电机损坏、压缩机阀门故障等。3. 控制系统故障,例如控制面板故障、传感器故障等。4. 电线接触不良或损坏,导致电流无法传输到压缩机。5. 风机电源正常,但风机本身故障,例如轴承损坏、叶片变形等。需要检查以上几个方面,找出具...
风冷冰箱
压缩机
停止了,
风机
还一直
在转
正常吗?有懂的行家给解答下,在此...
答:
这是正常的
,压缩机受冷冻室温度控制,风扇受冷藏室温度控制。因而压缩机停止了风扇运行是正常的。
电冰箱
压缩机不启动
,
风机转
?
答:
根据您的描述,电冰箱
压缩机
供电后不会立即启动,只有达到启动条件后才启动,如果电冰箱内部温度很低已经达到设定温度后压缩机是
不启动
的,
风机
只是起到散热功效。还有就是压缩机坏了,或者启动电容坏了的话,也不启动的。
奔康冷冻我是香蕉
冷库
,请问外
机不
工作,里面的
风机
一直工作,请问是什 ...
答:
冰箱不制冷有很多原因,以下简单分析一下: 电冰箱不制冷的原因分析 1、
压缩机
内高压输出缓冲管断裂,或固定此管的螺钉松动,造成高压管不排气,低压管不吸气,所以压缩机虽运转,但不制冷。 2、制冷系统泄漏,制冷剂全跑光了,压缩机虽运转,但系统中无制冷剂蒸发吸热,所以电冰箱内温度不下降。 3...
压缩机不启动风机在转
答:
1、如果温度没达到设定值,
压缩机不启动
,同时也不制冷(制热),是故障现象,可能是压缩机控制系统故障;2、在制冷(制热)正常的情况下,压缩机不启动,
风机转
,这是正常现象。建议处理方法:1、当空调没达到设定值时,压缩机是不能启动的,这时也会不制冷或者是不制热,这样的情况一般是压缩机出现...
压缩机不启动风机在转
?
答:
①、关于以上
压缩机不启动风机在转
?向此问题,主要应检查一下压缩机本身是否损坏以及压缩机的启动电容、启动断电器是否损坏,如果说经过上述检查都正常的话,那这问题,在重点检查一下,压缩机驱动电路元件即可。
冷库压缩机
工作了半小时突然停了,
风机还在
运转,压缩机怎么了?
答:
压缩机
停了。工作半小时还没有达到设定温度而停机的,是制冷系统或主电控部件存在异常故障导致压缩机保护性停机。需要对制冷系统和机组主电控部件进行详细的检查判断。如果是
冷库
内实际温度达到设定温度,则停止压缩机运转是正常现象。不停机才是不正常的。
冷库
显示断相
压缩机不启动
外
风机转
答:
电源缺相
风机在转
?有时,当负载小时。电机缺相仍然能运转,但转速慢,震动大(因为动平衡不匀)。
风冷冰箱在停机后风扇不停的转正常吗
答:
正常,因为风扇是独立运行的,在通电,
压缩机
因为受到温控器控制导致运行与停止,这时候低压蒸发器,也就是风冷制冷器依旧有一定的冰霜,风扇将其送入冰箱室中,等到冰箱室温度再度上升,压缩机再度
启动
,反复循环,其实风扇功率不大,而且这样利用剩余热量(冷),可以减少压缩机反复开关机的次数,压缩机能...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
展示柜压缩机不启动风机在转
冷库风机不转故障维修方法
冷库风机不停的转是什么情况
冻库风机跟外机都工作不制冷
5匹冷库压缩机一天多少度电
冰柜压缩机不启动但风扇转
冰柜风扇转压缩机不工作
20平米冷库需要几匹
压缩机不启动风机在转