99问答网
所有问题
当前搜索:
冷库制冷回油弯安装示意图
空调
回油弯安装
规定
答:
回油弯
内积聚
冷冻油
,由于受流速限制,仅靠“只要该弯头即将被堵塞,两端的压差”来驱动回油效果很微小的,关键点在一定周期内要提升压机输出能力提高吸气速度。如果吸气速度可以提升到较大的数值,那么就没有必要增加回油弯了,而实际情况是,小负荷时内换热效果的影响压机的输出增加过量,容易造成系统控...
冷库回油弯
加低压管还是高压管
答:
一般
回油弯
在排管或风机的末端或最低端,这个要根据现场管路走向来决定,垂直向上超过2.5米也要加装,压缩机组比风机或铝排低的一般不用U型弯管,机组高于风机或铝排则要在回气最低端,管路向上的地方加U型弯管,铁排管也是在回气最低端管路向上的地方装,一般铁排管都事先设计的有回油弯。望能采纳...
冷库
有7米的高度要不要加
回油弯
答:
要。
冷库
有7米的高度要加
回油弯
,垂直吸气管路高度超过6m,则每增加6m,必须设立一个U形回油弯。U形回油弯的长度要短,避免聚集过多的油。
冷库
系统在什么情况下需要做
回油弯
?
答:
泵供液不需要
回油弯
冷库
风机比压缩机搞,要不要加
回油弯
答:
楼主,一般情况下加
回油弯
一定是对系统有帮助的,特别是低温库,像你这种情况,冷风机比压缩机的
安装
位置高,如果是高温库(0-5度)以上,然后它们之间的连接管路又不长的情况下,不加回油弯没什么问题,但如果是管路长,又是很低的库温,如-18度以下,建议还是加回油弯!谢谢!
2个
冷库
在同温度下用一套
制冷
机组怎么装膨胀阀和回管
答:
方案1:一个热力膨胀阀节流,膨胀阀感温包和平衡馆放在压缩机回气管上,节流之后的管路一分为二,分别到两个
冷库
的两个蒸发器,在每个回路上装上电磁二通阀,电磁二通阀的通断通过每个冷库的库温来控制,当库温升高到一定程度时打开相对应系统的电磁二通阀实现冷库降温,当冷库温度达到设定温度关闭对应...
冷库制冷
系统回气抽不回来怎么办
答:
增加辅助
回油弯
,增加强制回油管路,增加油分。对于很长的、回油不良的
制冷
系统,通常可以采用的手段也就是这么多。具体合适采用哪种手段,需要根据制冷系统管路的实际情况以及走向、落差等等来确定。
冷库
压缩机在上方回气管要做
回油弯
吗?
答:
可以做,也可以不做 看你怎么
安装
了
冷库
是怎样进行
安装
与维修的
答:
1、
制冷
压缩机组没有减振
安装
,或者减振效果不佳。根据安装规范,应该安装机 组整体减振装置,如果减振不规范或者没有减振措施,会使机器振动剧烈,容易造成管路振裂,设备振坏,甚至机房振坏。2、制冷剂管路没有或缺少
回油弯
。输送制冷剂的管路在由横向转向上弯时,必须做成一个先向下垂后向上去的小弯...
冷库
设计管路设计方法有哪些
答:
在每一垂直吸气管路的底部,必须设立一个U型
回油弯
。U型回油弯的长度要尽可能的短,避免聚集过多的油。蒸发器吸气管路设计 当系统不采用抽空循环时,在每个蒸发器的出口,应设U形截留弯。以防止停机时液体
制冷
剂在重力作用下,流入压缩机。当吸气上上管和蒸发器相连时,中间应留有一段水平管和截留弯...
1
2
3
4
涓嬩竴椤
其他人还搜
安装空调回油弯正确图
冷库安装示意图
冷库回油弯正确的安装位置
空调回油弯的正确位置图
冷库U型弯头安装在哪
冷库化霜阀安装图
制冷管道回油弯怎么做
空调加了回油弯的图片