99问答网
所有问题
当前搜索:
冷库冷媒压力标准
404a
冷媒
的
压力
范围是多少?
答:
1、0.4mp至0.1mp都有
,根据箱温定,404冷媒压力与环境温度及箱内温度有关联的,箱内温度越低,低压压力也低,一般保持在28-40之间属正常,看是什么冷机的,进口的有带多功能调节阀的压力可调就看温度需求调节。2、
404a冷藏冰柜 柜内温度 5℃±3℃
;按蒸发温度-6℃;冷凝温度46℃ 3、低压390...
冷库冷媒
泵压差多少正常
答:
冷库冷媒泵压差0.08Mpa到1.5Mpa正常。冷库正常运行情况下的低高压为0.08Mpa到1.5Mpa
。压力不正常,最好检查一下,抽真空的时候是不是没抽干净,冰堵了,看一下膨胀阀是不是坏了,不节流了,导致液体蒸发温度过低造成压力过小。另外,制冷剂不纯,压差过大,吸气压力过低都会造成压缩机启停不正常...
冰柜R134a
冷媒压力
多少正常
答:
同时,如果冰柜所处的外界温度大致为30摄氏度左右时,
冰柜制冷系统的低压运行压力就是处于0.02--0.05mpa之间的范围
,而高压的运行压力则大约位于0.9mpa左右。/另外,我们在为冰柜注入R134a制冷剂的过程中,需要认识到的是R134作为一种机器高效与安全性能很高的R-12之替代品,大部分情况下是被应用于...
冷库
的制冷系统试压查漏,
制冷剂
是r12。使用氮气试压高低
压力
是多少?
答:
使用R12作为制冷剂的冷库制冷系统在打高压气体检漏的时候,
充注最终气压最好是在25公斤左右
;如果制冷系统管路较长较大,保压时间应加长到24小时以上。正压确定不存在大的冷媒泄漏点的情况下,抽真空合格后应保负压1小时以上,确认有无微小的泄漏点。
r22
冷媒压力
答:
低压压力约在0.5MPa左右;高压压力约在1.3~1.5MPa左右
。R22对金属有较好的稳定性,无腐蚀。但R22含水时,易发生镀铜现象。R22对天橡胶和塑料有机材料有一定的侵蚀性密封材料可采用氯乙醇橡胶。如果出现过低或过高的压力,都是系统不正常的原因,建议找专业维修人员检查看看。
r22
制冷剂
制冷工作
压力
多少
答:
r22制冷剂制冷工作压力:
低压压力约在0.5MPa左右
;高压压力约在1.3~1.5MPa左右。r22作为当今使用最广泛的中低温制冷剂,主要应用于家用空调、商用空调、中央空调、移动空调、热泵热水器、除湿机、冷冻式干燥器、冷库、食品冷冻设备等。r22作为冰箱制冷剂,其工作温度应该是-15摄氏度到5摄氏度。所以r22...
中温
冷库
一般加
冷媒
到几公斤
压力
合适
答:
1到2公斤。在通常情况下,将中温
冷库
加
冷媒
到1到2公斤
压力
合适。冷库是制冷设备的一种。冷库是指用人工手段,创造与室外温度或湿度不同的环境,也是对食品、液体、化工、医药、疫苗、科学试验等物品的恒温恒湿贮藏设备。
冷库
库体-18度,制冷机组高低压正常是多少公斤
压力
?
答:
R404A
冷媒
/风冷冷凝方式时,高压:19.5Bar、低压:1.19Bar。确定
制冷剂
以及冷凝方式,才能确定制冷机组高低压多少在正常范围内。性质要求 (1)具有优良的热力学特性,以便能在给定的温度区域内运行时有较高的循环效率。具体要求为:临界温度高于冷凝温度、与冷凝温度对应的饱和
压力
不要太高、
标准
沸点较低...
r404a
冷媒压力
一般在多少?
答:
1:
0.4mp至0.1mp都有
,根据箱温定,404冷媒压力与环境温度及箱内温度有关联的,箱内温度越低,低压压力也低,一般保持在28-40之间属正常,看是什么冷机的,进口的有带多功能调节阀的压力可调就看温度需求调节。2:
404a冷藏冰柜 柜内温度 5℃±3℃
;按蒸发温度-6℃;冷凝温度46℃3:低压390...
冷库
并联机组120匹充
冷媒
需要多少公斤
答:
从压力看冷媒量。如果是R410A制冷剂的空调机运转时,低压压力约在0.8MPa左右;高压压力约在2.2~2.4MPa左右。如果是R22制冷剂的空调机运转时,
低压压力约在0.5MPa左右
;高压压力约在1.3~1.5MPa左右。过低或过高的压力,都是系统不正常的原因,希望能帮到您,满意请采纳。谢谢...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
冷库两个压力表怎么看
冷库制冷压力是多少
冷库22制冷剂正常压力是多少
冷库加制冷剂压力多少
冻库的制冷压力是多少正常
冷库加氟几个压合适
r22冻库高低压力
冷冻库制冷剂压力多少正常
22冷媒冷库压力