99问答网
所有问题
当前搜索:
冷却水水质标准
高炉冷却的
冷却水质
答:
(一)一般概念:
1.高炉冷却对水质的要求为:不含有机械杂质、悬浮物不超过200毫克/升,暂时硬度不超过10°(德国度)
。2.水的硬度:天然水中含有钙、镁、盐类等水垢生成物的含量。一般重碳酸盐、氯化物和硫酸盐等,构成了水中的硬度。①暂时硬度:就是指水中含有重碳酸盐的含量。②永久硬度:就...
空气压缩机
冷却水
的
水质
,水温有哪些要求
答:
(5) 含油量一般不大于5Mg/L
。(6) 进人机组的水温一般不超过30T,炎热地区短时进水温度不超过35T。(7)
排出水温度一般不超过40丈
。
中央空调水处理
冷却水
和冷冻水的国家
水质标准
是什么?
答:
敞开式循环冷却水应符合如下水质要求:.
总硬度(以CaCO3计): ≤700mg/L;•总碱度(以碳酸盐硬度CaCO3计):≤500mg/L
;•电导率: <3000 μs/cm(20℃);•悬浮物SS:≤20mg/L 或根据换热器对SS更严格的要求而定;•油: <5mg/L;•酸碱性: pH≥6.5...
循环
冷却水
的
水质标准
,谁有?
答:
1)
冷却
循环水系统中微生物控制指标 异养菌 < 5×105个/ml 2次/周 真菌 < 10个/ml 1次/周 硫酸盐还原菌 < 50个/ml 1次/月 铁细菌 < 100个/ml 1次/月 2)冷却循环水系统腐蚀速率 ★碳钢换热器管壁的腐蚀速度小于0.125 mm/a ★铜合金和不锈钢的腐蚀速度小于0....
中央空调对
冷却水
的
水质标准
有哪些要求?
答:
中央空调制冷系统的冷媒水和冷却水的水质标准主要有两点:一是含酸、碱、硫等腐蚀性元素不能超标
,以防止对设备产生腐蚀和结垢,而影响设备的使用寿命;二是水质应符合卫生标准,不产生微生物和藻类物质。因此,中央空调系统必须设置水处理装置,使冷却水的水质达到见表4-11所规定的指标。表4-11 冷却水...
锅炉
冷却水
的
水质标准
是什么?
答:
锅炉
冷却水
的
水质标准
是:1、碳酸、硫酸钙、氢氧化镁等钙镁盐类溶解度随水温升高而降低,高温下生成铁垢与铜垢。锅炉压力及温度越高,锅炉就越易结垢;2、水溶液电阻值随着锅炉温度的升高而降低,离子在溶液中迅速扩散,加快金属腐蚀。锅炉炉水的杂质会给蒸汽品质及锅炉带来影响;3、当锅炉温度、压力高...
冷却
用水在
水质
方面应满足哪些条件以稳定生产、不损坏设备?
答:
第一
水质
要好,要除去钙镁等离子,除去杂志,以免结诟,还有,水的酸碱性要中和,不能腐蚀设备,处理过的水,基本显中性,软水,要定期检验
冷库用水的
水质
应怎样选择?
答:
" role="table 表3-4
冷却水
水温选择 (2)冲霜用水温度选择:冲霜用水温度最低应在10℃以上,如有条件,可使用25~35℃的水冲霜效果最佳。温度过高易产生“雾气”,使围护结构表面产生凝结水。(3)溶冰池用水温度选择:溶冰池用水温度与脱冰时间与制冰质量有着直接关系。池内温度应保持在30...
热镀锌
冷却水水质
的要求
答:
水质不易结垢等。据查询百度百科资料,水温、水的浑浊度要低,水质不易结垢,不易滋生菌藻,对金属设备不易产生腐蚀这些都是热镀锌
冷却水水质
的要求。用于冷却镀锌钢管的冷却水,最好用清彻的河水或地下水,不能用混浊度、色度大,含悬浮物及油花的水。
循环
冷却水
的
水质标准
表
答:
1.密闭式系统循环
冷却水
的
水质标准
应根据生产工艺条件确定;2.敞开式系统循环冷却水的设计浓缩倍数不宜小于3.0.浓缩倍数可按下式计算:N=QM/QH+QW (3.1.9)式中N 浓缩倍数;QM 补充水量((M3/H);QH 排污水量((M3/H);QW 风吹损失水量(M3/H)3.敞开式系统循环冷却水中的异养菌数宜小于5×105个...