99问答网
所有问题
当前搜索:
冷冻水 冷却水
空调水系统中
冷冻水
和
冷却水
的回水管共用还是分开用
答:
看下图,冷冻回水管在图中左侧下半部分,
冷却水
回水管在在图中右侧下半部分,三个系统的水管路里的媒介都是间接接触传热的不说了,中间还隔着一个制冷循环,八竿子打不着怎么可能共用管路,建议题主搞清楚图中左侧循环---
冷冻水
循环,中间循环---制冷循环和右侧---冷却水循环的概念 ...
中央空调的
冷冻水
和
冷却水
怎么计算!
答:
冷冻水
流量(升/小时) = 制冷量(大卡/小时) / 5 如制冷量 1000KW 即 860000kcal/h 冷冻水量= 860000 / 5 = 172000L/H 即172m^3/H
冷却
水量=冷却水量*1.25=215m^3/H 参考资料:http://hi.baidu.com/gzeasycool/blog/item/324b49d9abbe99ee38012f59.html ...
冬、夏不同工况下
冷却水
、
冷冻水
的作用
答:
中央空调系统里可以分为供热和制冷两种。供热可用热泵、锅炉等。制冷就用冰水主机。你所说的
冷却
泵和
冷冻
水泵都属于冰水主机用的。也就是制冷的。而冬天供房间的就是热水,那是热泵或者锅炉制的热水,用热水管道送到各个房间。热水管道和冷水管道属于两种系统。多数是不会共用的,具体的原因自己去查查 ...
空调制冷剂是
冷却水
吗?
答:
冷却水
和
冷冻水
区别是:工作原理不同,冷热不同,作用对象不同等。1、工作原理不同在空调制冷过程中,产生大量热量通过管道、水泵送入室外冷却塔进行冷却,冷却水是把产生的热量送出室外。把空调的冷量通过管道与水泵送入房间,再由房间的热交换器交换给空间,吸收房间内的热量,再经过冷冻水系统睡到冷水...
冷却水
和防冻液一样吗
答:
冷冻水
就是把冷量从空调机房传送到使用房间的运输工具
冷却水
是空调在制冷过程中产生大量热量通过管道水泵送入室外冷却塔进行冷却。防冻液可以防止
冷却液
在寒冷的冬天结冰使散热器开裂,冻住发动机缸体或缸盖防冻剂的作用防冻液是一种含有特殊添加剂的冷却液,主要用于液冷发动机的冷却系统防冻液具有冬季防冻夏季防...
空调水系统怎么计算
冷冻水
、
冷却水
、冷凝水管径?
答:
当冷凝水盘位于机组负压区段时,凝水盘的出水口处必须设置水封,水封的高度应比凝水盘处的负压(相当于水柱温度)大50%左右。水封的出口,应与大气相通。为了防止冷凝水管道表面产生结露,必须进行防结露验算。注:(1)采用聚氯乙烯塑料管时,一般可以不必进行防结露的保温和隔汽处理。(2)采用镀锌...
为什么蒸发器出来是
冷冻水
,冷凝器是
冷却水
,和冷却塔
答:
蒸发器之所以叫蒸发器,是指液态冷媒在里面蒸发变气态。冷凝器之所以叫冷凝器,是指气态冷媒在里面凝结变液态。液态冷媒蒸发变气态时大量吸热,把水变冷了,变冷的水送进各个房间,所以叫
冷冻水
。气态冷媒在冷凝器内变液态,这个过程需要冷却,
冷却水
就是起把高温高压的冷媒冷却的作用,所以叫冷却水。冷却...
冷却水
温度一般多少度
答:
冷水机组
冷冻水
在标准工况下的温度为7~12度,温差为5度。然而,在实际使用中,
冷却水
的温度通常设计在32~37度之间,湿球温度为28度。另一方面,
冷却液
的主要功能是保持发动机温度低于100度,防止过热。尽管在发动机长时间工作后,冷却液中的部分水会蒸发,导致其沸点升高,甚至达到120度或130度,但通常...
为什么蒸发器出来是
冷冻水
、冷凝器是
冷却水
、和冷却塔又什么关系_百度...
答:
么?冷却水进入冷却塔再返回制冷机组么...
答:
不是,应该是交换后的热水,因为你进去的是
冷冻水
。
冷却水
进入冷去塔是为了降温使用,当然要回到制冷机组了,除非你水多。我专业制作,维修冷却塔,希望对你有帮助,
[email protected]
,有机会较个朋友吧。