99问答网
所有问题
当前搜索:
共用消防水池不共用消防水箱
有
消防水池
还用设
消防水箱
答:
需要
。消防水箱是提供管路系统中初期的水(管道中开始没有水,泵中也没有水,必须先灌入水,才能启动),使管路系统充水后,启动水泵,然后水泵抽水,管道中水压增加后,启动相应的喷头等终端(暂时这样称吧),进行消灭火灾。
设置了
消防水池
还需要
消防水箱
吗
答:
需要
。消防水池是消防水源,消防水箱是消防供水设施,用于满足初期火灾消防用水量的要求。
...与自动喷淋灭火系统的
消防水池
和高位
水箱
都是
共用
的吗?
答:
是的
。这个高位消防水箱,消防水池共用的居多,一般情况下都是共用的。除非是原先设计的消防水池等没有喷淋的考虑。后期增补的其他标段区段的有喷淋的才会单独设置。
...与自动喷淋灭火系统的
消防水池
和高位
水箱
都是
共用
的吗?
答:
是共用的
。发生火灾时先用的高位水箱的水,等高位水箱的压力不够时,系统自动启动消防水池启动,打水到各个系统中。管网是分开设置的,因为他们是2 个独立的系统
消防水池
和
消防水箱
能
合用
嘛?
答:
理论上可以
。这样做的话很麻烦,屋顶设那么多水箱,对结构上是个考验,还要考虑各种因素:水池补水、管道压力、水泵吸水等等
消防水箱
和空调系统用水能否
共用
同一补水泵,共同
消防水池
的水?
答:
不能,5.3 稳压泵 5.3.1 稳压泵宜采用离心泵,并宜符合下列规定:1 宜采用单吸单级或单吸多级离心泵;2 泵外壳和叶轮等主要部件的材质宜采用不锈钢。5.3.2 稳压泵的设计流量应符合下列规定:1 1 稳压泵的设计流量 不应小于
消防
给水系统管网的正常泄漏量和系统自动启动流量;2 消防给水系统...
水池消防
和
消防水箱
有什么区别?
答:
1、
消防水箱
:循环消防水箱主要设置在学校、公园、医院等地震灾害发生时用于市民避难的场所。非循环水箱与自来水管网没有连接,里面的水不能饮用。它的作用主要是在消火栓无法使用时,为消防队提供灭火水源。2、
消防水池
:当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度...
消防
与生活供水系统可以
共用
一个
水池
或
水箱
吗?
答:
也就是说,只要能采取措施,确保
消防
用水量,在这个前提下,消防与生活供水系统就能
共用
一个
水池
或
水箱
。《建筑设计防火规范》中这样规定:“消防用水与生产、生活用水合并的水池,应有确保消防用水不作他用的技术设施。”所以:只要能保证消防时的用水量及生活用水卫生的情况下是可以共用的。
消防水池
和
消防水箱
的区别是什么
答:
消防水箱
的容量一般不会非常的大,几十立方米左右。消防水箱的材质有非常多种,比如玻璃钢、喷塑钢板、不锈、热镀锌钢板、搪瓷钢板材料制。三、什么是
消防水池
消防水池是储备用于发生火灾时的水资源,一般安置在地下,容量非常的大,几百立方米的都有。消防水箱运行以后,消防控制中心立即执行救援计划,消防...
生活用水与消防用水
共用消防水池
时应采取哪些技术措施建筑设计防火设 ...
答:
1、根据规范 GB50974-2014的4.3.8 消防用水与其他用水
共用
的水池,应采取确保消防用水量不作他用的技术措施。2、在GB50016-2014是没有相关要求的,这个通常做法是
消防水池
给消防水泵供水的管道设置哎消防水池的底部,给水水泵出水管道设置在消防水池的有效水位以上,或者是吸水管上返到消防水位以上。3...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
屋顶消防水箱与消防水池区别
消防水箱跟水池有什么区别
消防水池与消防水箱
消防水池和高位消防水箱通吗
消防水箱和消防水池的作用
有消防水池还需要水箱吗
消防水池可以用水箱代替吗
消防只设置水池不设置水箱
如何区分水箱与水池