充电桩车位防火分区面积
地下车库设
充电桩
是否需要独立划分
防火分区
答:
汽车库应设防火墙划分
防火分区
。每个防火分区的最大允许建筑
面积
应符合表5.1.1的规定。敞开式、错层式、斜楼板式的汽车库的上下连通层面积应叠加计算,其防火分区最大允许建筑面积可按本表规定值增加一倍。注意事项 不少司机开车进入车库时,为了节省时间,都习惯踩着刹车取卡;即使车辆离发卡机较远,他...
影响巨大!住建部新规,
停车位
将有大变化!
答:
2、防火单元面积≤1000㎡
;3、充电设备距车位不宜小于0.4m。这也意味着 4月1日起 设计的车库等将更为安全 电动汽车充电更方便了!亮 点 解 读 1100%配建电动汽车停车位 3.0.2 分散充电设施的类型和规模宜结合电动汽车的充电需要和停车位分布进行规划,并应符合下列规定:1 新建住宅配建停车...
电动车停放管理规定
答:
电动车停放管理规定是电动车应当在规定的地点停放。未设停放地点的,电动车停放不得妨碍其他车辆和行人通行。在道路上发生交通事故,电动车驾驶人应当立即停车,保护现场。未造人员伤亡、事实清楚、当事人无争议的,可以即行撤离现场,恢复交通,自行协商处理损害赔偿事宜。造成人员伤亡的,电动车驾驶人应当...
石家庄两场大火过后,现在小区让把所有的
充电
线都清掉,怎么办?
答:
对于地下车库,国家有专门的电动车安装规范,
如果是地下车库它的防火分区面积要小于1000平方米
,而正常的燃油地下车库要2000平方米,还要配备水喷淋-泡沫灭火系统和推车式干粉灭火器,因为地下车库上面就是居住的地方,地下车库的危险性是重要危险等级,要求非常严格。其实电动 汽车 自燃的问题非常多,杜北小区...
大神车主现身说法:我靠一路投诉才安上
充电桩
,太心酸
答:
此文件中6.1.5,新建汽车库内配建的分散充电设施在同一
防火分区
内应集中布置,并应符合下列规定:布置在一、二级耐火等级的汽车库的首层、二层或三层。当设置在地下或半地下时,宜布置在地下车库的首层,不应布置在地下建筑四层及以下。明确了可以在地下
车位
上安装
充电桩
,但不得布置在地下四层以下。 (本文完) 《电...
电动自行车应在哪里
充电
才安全?
答:
在设置带排烟设施的电动自行车停放
充电
场所时,每个防烟分区的建筑
面积
不宜超过500平方米,防烟分区不能跨越
防火分区
;各电动自行车停放充电场所的设置地点不得占用小区防火间隔、消防车通道和消防车登高操作场地,不能妨碍消防车操作,也不得影响消防通车道及室外消防设施器材的正常使用。
充电桩
车要和普通
车位
分设为不同的
防火分区
吗?
答:
充电桩车位
的
防火
要求要比普通车位的要求要高一些,应该分别设防火区
消防不让地下室安装
充电桩
吗?地下车库可以安装充电桩吗
答:
至于说消防不让地下室安装
充电桩
,是因为一些老旧小区或者小区建筑规划没有达到充电桩消防标准。根据《电动汽车分散充电设施工程技术标准》GBT 51313-2018 6.1.5 规定,汽车库内配建的分散充电设施在同一
防火分区
内应集中布置。当设置在地下或半地下时,宣布置在地下车库的首层,不应布置在地下建筑四层及...
为什么汽车库设计
防火
规范里地下汽车库不应设置
充电
间?
答:
汽、修库
防火
规范中是这么解释的,说
充电
间在充电的过程中,会产生易燃气体(氢气),所以不允许设置专门的充电间。这个充电间,个人理解是用途不仅仅对汽车,还可能针对其他。可以设置充电柱,是因为充电柱是直接给汽车充电的,这个应该没有危险,否则一个充电汽车有危险,就没法量化销售了。非要较真说都...
充电桩
设计标准与安装构造节点参考图
答:
GB/T 51313推荐集中布置地下车库充电设施,需遵守
防火分区
分隔规定,具体执行需咨询相关图审单位。
充电桩
负荷等级设为三级,所有设备需配备计量表,大功率快充优先地面安置,交流与直流充电桩比例根据当地需求灵活配置。智能管理平台 管理系统需支持云服务,实时监控设备状态,故障自动处理,支持多种收费模式...