99问答网
所有问题
当前搜索:
保护零线重复接地不得大于
在TN系统中,
保护零线
每一处
重复接地
装置的接地电阻值
不应大于
多少...
答:
重复接地是
不大于10欧
重复接地
电阻
不得大于
多少
答:
重复接地电阻不得大于10欧姆
。重复接地电阻作用如下:一、降低漏电设备的对地电压。如果未重复接地,漏电设备对地电压为单相短路电流在零线部分产生的电压降而有了重复接地,则漏电设备外壳对地电压仅为接地短路电流在重复接地电阻上产生的电压降。二、缩短碰壳或接地短路故障的持续时间。由于重复接地和工作接...
重复接地
的接地电阻要求小于?欧姆吗?
答:
按有关规定,中性点直接接地的低压电网中,在架空线路的干线和分支线的终端及沿线每一公里处零线应重复接地,
每一重复接地电阻不应大于10欧姆
;在工作接地电阻允许为10欧姆的场合,每一重复接地电阻应可不大于链姿缺30欧姆,但重复接地不得小于3处。3、防雷接地:防直击雷接地电阻不大于10欧;防雷电感应...
简述施工现场TN系统
保护零线重复接地
的位置及接地电阻要求
答:
接入用户处的零线仍应重复接地,
重复接地电阻应不大于10欧
。要求:1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧。
重复接地
体的接地电阻是多少呢?
答:
保护接地
要和防雷接地接在一起,这要看所在建筑是第几类防雷建筑,第一类防雷建筑(生产保存炸药火药,)接地电阻小于10Ω,第三类防雷建筑(普通建筑)小于30Ω。变压器和发电机的工作接地电阻值一般
不得大于
4Ω;保护线PE每处
重复接地
电阻值不得大于10Ω;而防雷装置的冲击接地电阻值不得大于30Ω。
电气设备
接地
电阻标准值
不应大于
多少?
答:
或使用同一接地装置并联运行且总容量不超过100kVA的电力变压器或发电机的工作接地电阻值
不得大于
10120在土壤电阻率大于1000f~m的地区,当达到上述接地电阻值有困难时,工作接地电阻值可提高到3Ⅸ2。2、IN系统中的
保护零线
除必须在配电室或总配电箱处做
重复接地
外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复...
对
保护零线
的要求是什么
答:
1)
保护零线
应单独敷设,并在首、末端和中间处作不少于三处的
重复接地
,每处重复接地电阻值不
大于
10Ω;2)保护零线仅作保护接零之用,
不得
与工作零线混用;3)保护零线上不得装设控制开关和熔断器;4)保护零线应为具有绿/黄双色标志的绝缘线;5)保护零线截面应不小于工作零线截面。架空敷设时,...
三级箱
重复接地
规范
答:
对于接地点超过50米的配电线路,接入用户处的零线仍应重复接地,重复接地电阻应
不大于10欧
。 重复接地的作用 (1)零线重复接地能够缩短故障持续时间, 降低零线上的压降损耗,减轻相、零线反接的危险性; (2)在保护零线发生断路后, 当电器设备的绝缘损坏或相线碰壳时,零线重复接地还能降低故障电器...
施工现场临时用电
保护零线重复接地不能
少于几处
答:
施工现场临时用电
保护零线重复接地不能
少于3处.保护零线除必须在配电室或总配电箱处作重复接地外,还必须在配电线路的中间处和末端处做重复接地。保护零线每一重复接地装置的接地电阻值
应不大于
10Ω。在工作接地电阻允许达到10Ω的电力系统中,所有重复接地的并联等值电阻应不大于10Ω。每一接地装置的接地...
施工现场临时用电
接地
与接地电阻规定有哪些?
答:
单一容量不超过100kVA或使用同一接地装置并联运行且总容是不超过100kVA的电力变 压器或发电机的工作接地电阻值
不得大于
10Ω。在土壤电阻率大于1000Ω·m的地区,当达到上述接地电阻值有困难时,工作接地电阻值 可提高到30Ω。5.3.2 TN系统中的
保护零线
除必须在配电室或总配电箱处做
重复接地
外,还...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
重复接地电阻不得大于
零线可以重复接地吗
工作零线必须做重复接地
零线重复接地示意图
重复接地是指零线上的一处或多处
零线接地漏电保护器会跳闸吗
重复接地的接地电阻要求
三相四线零线接地行吗
三相五线制重复接地