99问答网
所有问题
当前搜索:
使用差压式流量计测量气体流量时
用差压式流量计测量气体
,液体和蒸汽的信号管路安装有什么要求
答:
差压式流量计在测量气体、液体和蒸汽时,对信号管路的安装有不同的要求
。1.在测量气体流量时,测压孔应开在管道的上半部,差压变送器应安装在高于孔板的位置。如果无法满足此要求,必须在导压系统最低处加冷凝和放水阀,以保证导压管内没有液体。2.在测量液体流量时,测压孔应开在水平管道下半部...
差压式流量计测量气体流量
,当流量小于满量程的30%时,测量误差为什么会增 ...
答:
这与
差压计
的
测量
原理有关。
差压式流量计
的计算公式为:Q=a×e×So×[2(p1-p2)/p]^1/2 式中,a为流量系数,e为流体的膨胀系数,So为板孔面积,(p1-p2)为板孔前后压差,p为流体密度。两点说明:1、e与流体的压缩性能有关,对于不可压缩流体,e=1,对低速
气体
,可以近似认为e≈1,但当...
采用节流
差压式流量计测量
蒸汽的
流量时
,应该把取压口开在什么位置?为什 ...
答:
(2)测量气体流量时,
取压孔应位于管道上半部,一般与管道的垂直中心线成45°角,方向朝上;差压式流量计应装在节流装置的上方
,以防夹杂在气体中的水分进入导压管。(3)测量蒸汽流量时,取压孔应位于管道上半部,在靠近节流装置处地连接管路上加装冷凝器,并使两个冷凝器位于同一水平面。差压变...
使用差压流量计测量
烟气流量,测量值波动较大不稳定,和什么因素有关系...
答:
1、烟气测量领域,一般都是烟道或者是烟囱,相对截面积比较大,因此流速一般不稳定。同时由于直管段的问题,出现旋流和涡流的概率较大,又加之皮托管测量是点流速。因此测量值波动比较大。2、一般情况下,测量值比较的情况,需要安装在较长的直管段上,或者
使用
线流速
流量测量
装置,如UF200烟气超声波
流量
...
差压流量计
的最小差压
答:
在
气体流量测量
(特别是空气流量),
使用压差式流量计时
,选用的压差变送器一般是小量程的压差变送器,最小量程可达0-10Pa,在这种情况下,要看压差变送器的精度是多少,如果能够在测量0.5Pa
压差的时候
,也能有一个很好的准确性,那么最小有效压差就可以视为0.5Pa,对应的风速在0.88m/s(当然,...
差压式流量计
是什么原理?
答:
孔板式流量计也叫做孔板流量计,是
差压流量计
的一种,主要应用于液体、
气体
、蒸气的
流量测量
,在
使用
过程中,孔板流量计唯一不足的就是无法做小于DN25的口径。孔板流量计的测量优势 孔板流量计有着测量精度高,量程比宽的优势,其可满足700度的高温测量介质,压力高达30MPa以上,在流量测量仪表当中可算...
差压式流量计测量气体流量
,当量程小于满量程的30%时,测量误差是增大还是...
答:
增大
如何
测量气体流量
?
答:
测量气体流量
通常采用多种不同的方法和技术,以下是一些常见的气体
流量测量
方法:
差压式流量计
:利用伯努利方程和流体连续性原理,通过测量气体流经孔板、喷嘴、文丘里管等节流元件时产生的前后压差来计算流量。
差压计
连接到节流装置的上下游,通过读取差压值,并结合管道尺寸、气体属性等参数,
使用
相关公式计算...
引起
差压式流量计测量
误差的原因有哪些?如何解决
答:
引起
差压式流量计测量
误差的原因有 1.孔板表面可能会沾结上一层污垢,这样在相等数量的流体经过时所产生的压差ΔP减小,流量计显示正常,流量计无流量显示,安装时孔板开孔中心与管道中心线不同心。严重时需更换孔板。2,造成孔板前后取压环室被堵,将与实际流量有误差。3,如果仍按照原有的仪表常数推算...
测量
蒸汽
流量使用
什么样的
流量计
好?
答:
测量气体流量时
,取压口的位置应向上倾斜45°或垂直向上,防止气体里含有的液体和脏污物进入和积存在导管内或
差压
变送器测量室。(3)测量蒸汽流量 在测量蒸汽流量时,当差压变送器在
流量计
的下方时,取压口一定要处于水平位置安装,这样可以保证连续或间断用汽的工艺条件下流量传感器都能正常工作,当...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
差压式流量计的流量与差压的关系是
差压式流量计按照使用的流量分为
差压式流量计流量与压差关系
试述差压式流量计测量流量的原理
差压式流量计属于什么流量计
差压式流量计的流量方程
小流量气体质量流量计
差压流量计的流量与什么成正比
差压蒸汽流量计控制流量