答:
变频器使用时,导致电机外壳带电的原因主要有:
1、容性漏电 电机肯定有分布电容,电容对高频交流电电阻很小
。2、电机电流的高频辐射
电机内部电流产生的电磁辐射被金属外壳接收
3、
电机轴承电流 内部制作原因磁通不均匀引起的
。一、解决办法 1、变频器输出端加装MLAD-V-SC变频器出线滤波器 2、降低接地点...
为什么变频器
会
漏电
?
答:
这是因为变频器的输出波形含有高次谐波,而电机及变频器与电机间的电缆会产生泄漏电流
,该泄漏电流比工频驱动电机时大了许多,所以产生该现象。伺服控制器输出侧为PWM波,电机电缆与大地之间有长电缆的电容效应,使用带屏蔽层的电缆时,电容效应更加明显。在伺服控制器工作时,电容在充放电,有电流通过电容...
变频器
控制的
电机漏电
是什么原因 ,
如何
解决
答:
1.也有可能产生的感应电
,将变频器的接地线和电机的接地线都接好,看能不能消除,若接好无则是感应电,没事的。2.检查线路有无接线端子线与外壳铁相通3.若上两项都无问题则是电机绝缘电阻偏低,用兆欧表检查三绕组对外壳应大于0.5兆欧以上才合格。
变频器
带主轴
电机
运行露电的原因?
答:
有两种可能,
第一种是你的电机绝缘已经被破坏了
,所以电机会漏电!这种情况一般是因为你的
电机绝缘等级太低
,如果使用变频器的话,电机绝缘等级一般要求f几。否则的话线圈容易被变频器输出的高频波破坏绝缘,导致线圈漏电。还有一种是
变频器和电机没有良好的接地
,所以导致感应电压聚集升高,导致漏电。这种...
当
用变频器
控制
电动机
时,如果
电机
不接地,电机会
漏电
,
为什么
?
答:
因为普通的正弦交流电波形比较平滑,对电机绝缘冲击小
。而变频器输出的虽然也是交流电但波形并不是正弦波而是矩形波,波形比较陡,所以对电机绝缘冲击就比较大。你用的电机可能绝缘电阻太低,处于半击穿状态,可以承受正弦波的冲击,但用矩形波就会有漏电流产生,所以会漏电 ...
变频器漏电怎么
处理
答:
变频器漏电
通常是由以下一些原因导致的:电源线接触不良:当变频器的电源线接触不良时,电流可能会通过变频器的金属外壳流向地面,造成漏电现象。可以检查电缆和插头以确保接触良好。绝缘损坏:当变频器内部绝缘材料损坏后,电流可能会通过物体表面流到地面,造成漏电现象。可以进行定期检查保养,并更换受损绝缘...
380v
变频器
调速一开
电动机漏电
是不是电机不匹配
答:
380v
变频器
调速一开
电动机漏电
是电机不匹配。根据查询相关资料信息显示电机不匹配是就会出现漏电,接触不良等现象,所以380v变频器调速一开电动机漏电是电机不匹配。
台达
变频器
接普通
电机漏电
现象
答:
漏电
有可能只是三相电与地之间的电压差造成的。
变频器
应该有接地端子的,接上接地就好了。1、变频器输出是高频脉宽调压,移相电容的作用失效,所以
电机
要去掉电容,接成三相,原接电容的绕组端接变频器的另外一相;2、变频器要禁用缺相保护,因为电机的各相电流可能不同。
为什么变频器
控制
电机
其
漏电
流过大?
答:
包括
变频器
本身的
漏电
流(很小),电缆对地的漏电流,电缆相间漏电流,这与很多因素有关系,载波频率,电缆的质量,长度,粗细等等等等.这是变频器输出波形的特点决定的. 。推荐以下三种解决方案:1-换额定剩余不动作电流较大的漏保。 2-通过设置参数减小变频器载波频率。 3-输出侧加装滤波器。
变频器
控制单相
电机怎样
解决
漏电
答:
单相异步
电动机
外壳
漏电
原因:(1)长期在低于187V下运行、长期过载运行;散热不良,绕组绝缘老化龟裂而碰壳。(2)绕组受潮绝缘损坏而碰壳。(3)引出线绝缘破损而碰壳。(4)内部接线柱的绝缘损坏或严重污染。绝缘电阻下降严重。两端槽口绝缘损坏或导线松动,铁芯硅钢片没有压紧或有尖刺等,振动时擦伤导线。...