99问答网
所有问题
当前搜索:
低压电缆对地绝缘电阻多少
低压电缆绝缘电阻
要求是
多少
?
答:
电缆380V要求不小于0.5兆欧姆
。新装和大修后的低压线路和设备的绝缘电阻值不应低于0.5兆欧姆。运行中的低压线路和设备、
毎V电压的绝缘电阻值不应低于1千欧姆
、例如220V、则绝缘电阻值不小于0.22兆欧姆、380V时不应小于0.38兆欧姆。潮湿环境中的线路和设备、每伏电圧的绝缘电阻值不低于500欧姆。携...
电缆绝缘电阻多少
为标准数值
答:
即0.4M左右
。但是为了安全起见,1KV以下低压系最低均作10M左右为经验标准。另外计算电阻,铜线的电阻率为0.018欧/米/平方,R=0.018*电缆长度/电缆截面。电力电缆投入运行前,需要测量绝缘电阻的大小:1、1KV 以下的使用1KV 摇表:其值不应小于10MΩ。2、1KV 以上使用2.5KV 摇表: 3KV 及以下的电缆...
低压电缆
的
绝缘电阻
有何要求?
答:
2、绝缘电阻不应低于1MΩ/kV
),低压电器及其连接电缆和二次回路的绝缘电阻一般不应低于1MΩ;在比较潮湿的环境不应低于0.5MΩ;二次回路小母线的绝缘电阻不应低于10MΩ。手持电动工具的绝缘电阻不应低于2MΩ。二、低压电缆的绝缘电阻的特性 1、一般材料的绝缘电阻值随环境温湿度的升高而减小。相对而...
电缆绝缘电阻
的最低值为
多少
欧?
答:
对于220KV的电缆,
绝缘电阻的最低值应大于4500兆欧
。
低压电缆的绝缘电阻一般是不小于
多少
呢
低压电缆绝缘电阻
标准
答:
1、规范规定是不小于0.5M
,可是实际测量的数据很不均匀,绝缘电阻的大小和材料,横截面积,长度有直接的关系,还有线路中接头的多少,绝缘恢复的程度 温度 等等因素!以住宅为例:照明在不安装灯具的情况下,一般是9~~15M,空调插座30~~150 厨房 卫生间30~~200M 普通插座最低,因为现在多余...
低压电缆对地绝缘电阻
是
多少
?
答:
低压电缆
相间和
对地
的
绝缘电阻
标准是根据所使用的摇表和电机不同来说的,电机不同,绝缘电阻也不同的。比如,一般的三相电机用500V的摇表就可以满足,只要对地和相间达到0.5M就可以使用的;比如,一般的高压电机就要求用2500V的摇表去测试,绝缘电阻不得小于 500M。
低压电缆绝缘电阻多少
合格
答:
低压电缆
测量
绝缘电阻
应使用1000V兆欧表进行测量。高压电缆测量绝缘电阻时应使用2500V兆欧表进行测量。常温下(摄氏20度)电缆芯线
对地
及各芯线之间的绝缘电阻应不小于下列数值:当电缆长度为500米时,3KV以下为200兆欧,6KV-10KV为400兆欧,20KV-35KV为600兆欧。当电缆长度大于500米时其绝缘电阻按其...
绝缘电阻
:线与线之间的绝缘电阻正常是
多少
?
对地
电阻又是多少?
答:
低压电器及其连接
电缆
和二次回路的
绝缘电阻
一般不应低于1MΩ;在潮湿的环境不低于0.5MΩ;二次回路小母线的绝缘电阻不应低于10MΩ。I类手持电动工具的绝缘电阻不应低于2MΩ。绝缘电阻是电气设备和电气线路最基本的绝缘指标。
对于低压
电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘电阻不应...
低压电缆
的
绝缘电阻多少
为合格?
答:
在电气工程中,
低压电缆
的绝缘性能至关重要。
对于低压
电器设备,如电动机和建筑内部电线,其
绝缘电阻
的评判标准相对较低。一般来说,当它们的绝缘电阻值达到0.5兆欧姆(MΩ)以上,即可被认为是合格的绝缘状态。这个标准是根据常温环境设定的,因为温度对电阻值有显著影响。温度与电阻的关系 值得注意的是,...
电缆绝缘电阻
国家标准
答:
法律分析:电力电缆测量绝缘电阻值规定电力电缆投入运行前应测量绝缘电阻: 1KV 以下的使用1KV 摇表:其值不应小于10MΩ , 1KV 以上使用2.5KV 摇表:
3KV 及以下的电缆绝缘电阻值不小于200MΩ
。6~10KV 电缆的绝缘电阻值不小于400MΩ ,20~35KV 电缆的绝缘电阻值不小于600。法律依据:《中华人民共和...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
低压配电箱绝缘电阻标准
低压缆绝缘电阻标准
低压单芯电缆绝缘电阻标准
低压导线的绝缘电阻
低压电缆绝缘电阻国家标准
400v低压电缆绝缘电阻
低压电缆绝缘遥测值
低压线绝缘电阻值多少合适
低压对地绝缘电阻多少是合格