答:
1、
检查接口线路:检查编码器
、驱动器和控制器之间的接口线路是否正常连接。2、
检查电源电压
:检查系统所使用的电源是否稳定并符合要求。若存在波动或过低等情况,则会影响到系统运行正常。3、检查编码器和控制器:对于伺服系统来说,定期检测编码盘、磁铁、光电开关等部件是否存在异常情况非常重要。
伺服脉冲丢失
,该
怎么
处理?
答:
把编码器线、电机线和控制线全部分开
,并不意味着干扰的完全消除,因为干扰形式是多样的,有辐射、传导和耦合三种传播方式,把耦合尽量去避免了,但辐射和传导依然是存在的,所以,问题就依然存在的。交流伺服电动机在没有控制电压时,定子内只有励磁绕组产生的脉动磁场,转子静止不动。当有控制电压时,定...
伺服电机
编码器故障及维修
答:
5. 编码器参数错误:如果编码器的参数设置错误,可能会导致测量结果不准确。
解决方法是重新配置编码器的参数,并确保其与伺服控制器的要求相匹配
。综上所述,编码器故障可能由多种原因引起,包括脉冲丢失、信号干扰、机械损坏、电源问题和参数错误。为了解决这些故障,需要仔细检查和诊断故障原因,并采取相应...
伺服电机
编码器z信号
丢失怎样
维修
答:
1。
回原点时,搜索Z相脉冲时伺服速度太快,以致错过Z相信号,可设置这个阶段的伺服转速到500转以下
。2。接线问题,Z相脉冲相关接线没有接好。3。编码器损坏。如果前两步都检查不出问题,再看看驱动器有没有相关设置,都没问题的情况下请厂家看一下,可能真的编码器坏了。
PLC连接
伺服丢脉冲
答:
1、尽量缩短脉冲线的长度 2、脉冲线用屏蔽线
3、脉冲线避开干扰源,如开关电源,变频器等。4、脉冲线不要和动力线放在一起。
伺服电机
失步时是
怎样
得到补偿的
答:
通过伺服驱动器来给
伺服电机
的编码器发送
脉冲
信号得到补偿。正常运转的
伺服电动机
,只要失去控制电压,电机立即停止运转。当伺服电动机失去控制电压后,它处于单相运行状态,由于转子电阻大,定子中两个相反方向旋转的旋转磁场与转子作用所产生的两个转矩特性(T1-S1、T2-S2曲线)以及合成转矩特性(T-S曲线...
电机伺服
在运行过程中会掉
脉冲
的现象该
如何解决
答:
脉冲
输出是
怎么
输出的,如果是程序编写,要检查程序是否写的有问题;其次要检查脉冲线,是否有双绞。
伺服电机
是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机,是一种补助马达间接变速装置。伺服电机可使控制速度,位置精度非常准确,可以将电压信号转化为转矩和转速以驱动控制对象。伺服电机转子转速受输入信号控制,...
松下
如何伺服电机
失步?
答:
解决
松下
伺服电机
失步的方法如下:一、检查电机是否存在干扰或伺服本身参数没有设置恰当导致。二、确认
伺服马达
接收
脉冲
数(A5系列dp_06cps或者A4系列dp_cps)与上位机发送的脉冲数是否一致,若有多出来的,可能存在干扰现象,检查控制柜布线,强弱电交叉布线;接地屏蔽处理好。三、如果松下伺服电机有搭配减速机...
伺服电机
一发
脉冲
就失速
答:
1、转子不平衡,轴弯曲,皮带盘不平衡,或者是气隙不均匀产生单边磁拉力。2、维修方法:校正动静平衡,校直轴或更换轴弯曲不严重时可车去1到2mm然后配上套筒,校正平衡,重新调整。
松下
伺服电机
A5系列400W
脉冲
型,监控指令脉冲总有误差
答:
如果不是:那么确认脉冲命令是否被干扰而出现
丢了
命令。确认方法,
伺服
应该有监视接收的脉冲数的,然后控制器断发送较多的脉冲,观察伺服收到的命令数和控制发的命令数是否相同。 如果不同,那么说明脉冲丢掉了。
丢脉冲
的
解决
方法:这条脉冲的电线严格按照标准制作,屏蔽双绞线,两端接地。如果控制电有大...