99问答网
所有问题
当前搜索:
人防顶板多厚
人防顶板
保护层厚度
答:
250mm
。根据《人民防地下室设计规范》对人防工程的结构设计作出了严格规定:为防早期核辐射,其钢筋混凝土顶板的最小防护厚度为250mm。人防顶板指掘开式工事的受力结构顶面板,按结构形式不同分为平顶板、拱项板、幕式顶板、叠合结构平(拱)顶板等。
五级人防顶板厚度
答:
400mm
。根据查询人防设计规范得知,
五级人防顶板厚度
为400mm,战时人防荷载:p0=60 kN/m2,楼板自重25X0.40=10.0kN/m2 。人防顶板指掘开式工事的受力结构顶面板。
人防顶板
是什么?
答:
人防顶板就是人防地下室的顶板,
一般厚度≥200,特殊有500厚
。
人防顶板
厚度
220厚
答:
人防汽车库、固定电站机房和移动电站等放空地下室,
其顶板最小厚度可按结构构造要求200mm
;(2)室内有人员停留的防空地下室:专业队队员掩蔽部、一...建设通
结
人防
工程
顶板
应该是
多厚
混凝土
答:
250-200
人防
区20公分
厚顶板
砼必须设拉勾吗
答:
是的。
人防顶板
暗梁须设置拉钩。人防顶板暗梁须设置拉钩的作用。一般在人防地下室才会出现板上的拉钩,将底筋与面筋拉结在一起,其作用主要是在核爆等剧烈爆炸冲击时两层钢筋能连在一起,防止一层掀起脱落。人防顶板,密肋梁形式,板厚150mm。图纸说明上有一条说板和墙设置三级6的拉勾。
广东地区地下室的设计要求?
答:
3)首层无覆土的六级人防地下室
顶板厚
度取220mm,其余情况下六级
人防顶板
厚度取200mm;非人防地下室顶板厚度可取180mm;顶板通长面筋一般情况下为Φ12@200,支座弯矩不满足处另配置间距200的短支座筋,与通长面筋相间布置。4)人防地下室顶板考虑人防荷载时应按塑性板进行计算,塑性系数取1.2~1.4;...
人防
地下车库墙面
顶板
做法结构设计和做法
答:
屋顶的厚度为200,
顶板
覆盖1.5米的土壤载荷。不考虑
人防
等效静载荷,桩基由预制方桩制成。由于跨度为5.6mx6.0m的小柱的跨度减小,不仅可以大大减少梁的加固,而且可以减小控制梁的高度;层高可减少0.2m,墙柱等垂直构件的混凝土和钢筋数量减少。可以减少土方开挖和围护结构的成本;跨度减小,地板和地板梁...
地下室
顶板
算不算迎水面,建筑上应考虑厚度为
多少
?
答:
地下室
顶板
算迎水面,建筑上应考虑厚度为150-180mm;最终以结构设计要求来确定。详见《建筑抗震设计规范》6.1.14条地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时,应符合下列要求:1 地下室顶板应避免开设大洞口;地下室在地上结构相关范围的顶板应采用现浇梁板结构,相关范围以外的地下室顶板宜采用现浇梁板结构;...
地下车库
顶板厚
度怎么定?
答:
地下室
顶板
取值 , 主要看嵌固在不在顶板,再的话最小180mm, 八成嵌固是在顶板。嵌固不在顶板是160MM,可以参考高规4.5.5 抗规10版6.1.14;如果有防水要求的话 板厚要取250MM 这个可参考防水规范4.1.7 ;有
人防
要求时一般也不小于250 可参考人防规范3.2.2。