人防密闭盒安装规范
答:
具体步骤:1、现浇混凝土楼板上的接线
盒
预埋用铁钉钉在模板上固定,再配管,管口有效封堵后接线盒内装入锯木屑与灰土混合物,以防止沙浆进入接线盒,最后盖上接线盒后盖,并在模板上做出标记。钢制接线盒预埋前均应刷防绣漆。2、现浇混凝土柱、墙上的接线盒预埋用自制的“井”字型钢筋架将接线盒卡好后...
人防密闭
线
盒
怎么
安装
答:
一、
安装
步骤: 1、 先由家具公司在家具台面切开一个安装孔(请注意不同产品的开孔尺寸不同),接线
盒
预埋用铁钉钉在模板上固定,再配管,管口有效封堵后接线盒内装入锯木屑与灰土混合物,以防止沙浆进入接线盒,最后盖上接线盒后盖,并在模板上做出标记。 2、 用螺丝或者自制的“井”字型钢筋架固定接线盒,并仔细核...
密闭盒
的
规范
要求
答:
该规范要求如下:
1、密闭盒的材料、结构和工作原理应符合GB/T 19623-2019《防护密闭盒》标准的规定
。2、密闭盒的密封性能应符合GB/T 15180-2014《机械密封性能试验方法》标准的规定。3、密闭盒的安装和使用应符合GB 50134-2009《人防工程设计规范》和相关行业规范的要求。
人防
工程顶板上
密闭盒子
怎么用
答:
2. 安装后,应使用密闭填料密封,以防止毒剂通过电气暗管从染毒区侵入清洁区,从而保障内部人员的安全
。3. 密闭盒也被称为热镀锌防护密闭接线盒、防护密闭接线盒、人防密闭盒或人防防爆线盒等,其核心功能是实现电气防护密闭接线。4. 防护密闭封堵板和防护密闭盒应使用相同的清单和定额标准。5. 在人防...
人防
暗埋盒尺寸哪本
规范
有要求
答:
《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005第4.7.6条规定了人防暗埋盒尺寸的要求
。穿过防空地下室的给排水管道应采用符合防护要求的刚性防水套管或密闭套管,并应在围护结构施工完成后埋设。给水管道的阀门应采用铜制或不锈钢阀门,其工作压力不应大于1.0MPa;排水管道应采用符合防护要求的柔性防水套管,其...
人防
电气
密闭
套管
安装
高度是多少?
答:
安装
高度一般在门上300MM至500MM之间。关于
人防
工程电气安装要点:①、设有临战封堵出入口的人防工程,工程电源进线不得从临战封堵区域进入,应通过墙体、下垂梁或顶板中预埋防护
密闭盒
或密闭套管进入。②、对尚无区域电源可引接的地下室,应预留好电源进线穿管及有关设备安装位置。☆电力系统电源和区域...
人防
工程顶板上
密闭盒子
怎么用
答:
安装
方式是预埋,穿线后用密闭填料将密闭,其作用是防止染毒区毒剂通过电气暗管侵入清洁区危害内部人员安全。也叫热镀锌防护密闭接线盒、防护密闭接线盒、
人防密闭盒
、人防防爆线盒等等,其功能就一种:电气防护密闭接线。防护密闭封堵板和防护密闭封堵板应该是套一样的清单和定额的。
人防
中防护
密闭
套管 在哪本
规范
里
答:
在《
人民防空
地下室设计
规范
GB50038-2005》有规定。管道穿
人防
墙、板的防护
密闭
措施,要具有抗一定压力的冲击波作用及防止核生化战剂由穿管处渗入的能力,这样才不影响防空地下室的安全,符合下列条件之一的,在其穿墙(板)处设置刚性防水及防护密闭套管。(1)穿越人防顶板、外墙、密闭隔墙及防护单元之间...
人防密闭
电气接线盒在交工时需要加填料封堵吗
答:
人民防空
工程施工及验收
规范
》第10.4.2条规定:“电缆、电线暗配管穿越防护
密闭
隔墙或密闭隔墙时,应在墙两侧设置过线
盒
,盒内不得有接线点。过线盒穿线后应密封,并加盖板。”如果要考虑外观质量的话,可以将盖板做大点,以保证多个过线盒盖板轮廓线之间及与墙角各线条的相互平行。
人防
工程的
密闭盒
怎么
安装
才符合
规范
答:
密闭盒
穿过
人防
门两边各距离多远