二类高层住宅消防水箱
二类高层住宅
的
消防水箱
有效容积不应小于( )m3。
答:
【答案】:D 依据《
消防
给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014,临时高压消防给水系统的高位
消防水箱
的有效容积应满足初期火灾消防用水量的要求,
二类
高层
住宅
,不应小于12m3。本题答案为D。
二类高层住宅
的高位
消防水箱
,其储水量不应小于( )m3。
答:
【答案】:D 【消防给水及消火栓系统技术规范GB50974-2014】→5.2高位
消防水箱
:5.2.1临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积应满足初期火灾消防用水量的要求,并应符合下列规定:a一类
高层
公共建筑,不应小于36m3,但当建筑高度大于100m时,不应小于50m3,当建筑高度大于150m时,不应小于100m3...
高位
消防水箱
有效容积
答:
高位
消防水箱
的有效容积应能满足初期火灾消防用水量的要求,对于建筑高度大于21m的多层住宅,不应小于6m³;
二类高层住宅
,不应小于12m³;一类高层住宅,不应小于18m³;如果是超过100m的一类高层住宅,则不应小于36m³;而对于一类高层公共建筑,不应小于36m³,当建筑高度大于100m时,...
高层住宅消防水箱
容量是多大
答:
2、《
高层
民用建筑设计防火规范》第7.4.7.1条规定:高位
消防水箱
的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;
二类
公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3。第7.4.7.3条规定:并联给水方式的分区消防水箱容量与高位消防水箱相同。另外,与其他用水合用的消防水箱容积,除满足...
高层住宅消防水箱
容积
答:
2、多层公共建筑,二类高层公共建筑和一类高层住宅不应小于18T,当一类高层住宅建筑高度大于100米时,不应小于36T。3、
二类高层住宅
不应小于12T。4、建筑高度大于21米的多层住宅,不应小于6T。5、工业建筑室内
消防
给水设计流量当小于或等于25L/S时,不应小于12T,大于25L/S时,不应小于18T。6、总...
采用临时高压给水系统的建筑物应设
消防水箱
,消防水箱的大小符合要求的为...
答:
采用临时高压给水系统的建筑物应设
消防水箱
:一类高层公共建筑,不应小于36m3;多层公共建筑、二类高层公共建筑和一类高层住宅,不应小于18m3;
二类高层住宅
,不应小于12m3;建筑高度大于21m的多层住宅,不应小于6m3;总建筑面积大于10000m2且小于30000m2的商店建筑,不应小于36m3;总建筑面积大于30000m2的...
高位
水箱
设置要求
答:
高位水箱位置的设置要求 高位
消防水箱
的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力,并应按下列规定确定:1 一类高层公共建筑,不应低于0.10MPa,但当建筑高度超过100m时,不应低于0.15MPa;2
高层住宅
,
二类高层
公共建筑、多层公共建筑,不应低于0.07...
GB50974关于高位
水箱
的设置有什么要求。
答:
5.2.1高位
消防水箱
的有效容积 一类高层公共建筑:高度小于等于100米时,高位水箱不小于36立方米;高度大于100米小于等于150米时,高位水箱不小于50立方米;高度大于150米时,高位水箱不小于100立方米;多层及
二类高层
公共建筑,一类
高层住宅
,高位水箱大于18立方米;一类高层住宅大于100米时,高位水箱不小于36...
住宅
建筑
消防
水量一般储存在何处,储存量有何规定
答:
1、高位
消防水箱
在屋顶露天放置。严寒、寒冷等冬季冰冻地区的消防水箱应设置在消防水箱间内,其他地区宜设置在室内。2、一类高层公共建筑,储存量不应小于36立方米。当建筑高度大于100m时,不应小于50立方米。当建筑高度大于150m时,不应小于100立方米。3、
二类高层住宅
,不应小于12立方米。建筑高度大于21m的...
二类高层
公共建筑的高位
水箱
储水量不应小于多少
答:
2 多层公共建筑、二类高层公共建筑和一类高层居住建筑不应小于 18m3 ,当一类住宅建筑高度超过 100m 时不应小于 36m3 ;3
二类高层住宅
不应小于 12m3 ;4 建筑高度大于 21m 的多层住宅建筑不应小于 6m3 ;5 工业建筑室内
消防
给水设计流量当小于等于 25L/s 时不应小于 12m3 ,大于 25L/s 时不...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
多层住宅和二类高层住宅
一类高层住宅和二类住宅区别
二类高层住宅建筑
一类高层住宅建筑定义28层
一类高层住宅户型
什么是一类高层住宅建筑
一类高层住宅规范
高层住宅属于几类建筑
什么是一类二类住宅