请问,供热工程中,供热管网
管径与供热面积
的关系是什么啊
答:
DN200管网流量每小时140吨,一次网每平方每小时0.8-1.2公斤。
二次网
每平方每小时2.5-3.2公斤
供热管径与供热面积
的计算公式是什么?
答:
供热管径
根据 流量与流速计算的。一般取热水流速不超过
2
米/秒为计算依据。d=18.8* 根号下(V/ω)其中d为内径 mm;V为热水流量m3/h;ω 流速 m/s;
供暖面积
根据供热量和采暖热指标计算,采暖热指标一般取60W每平方米...
供热管的粗细与
供热面积
的关系?
答:
管道的粗细取决于流量的大小,而流量的大小根据公式Q=C.M.△T,在温差不变的情况下,热负荷Q越大,所选泵的流量也就越大,那么所供的换热
面积
也就越大,所以两者在一定条件下是成正比关系。
供热面积
在10000平方米时供热主管网直径应该是多少?怎么计算?
答:
供热面积
在10000平方米时供热主管网直径应该通过计算确定 ,一般简单计算是:供暖建筑面积乘单位面积的热指标(大卡)/计算循环水温差(℃)=循环水流量,再通过循环水流量和循环泵压头选择
管径
。可以看出循环水管径是与循环水...
供暖
1万平方米需要建设
二次网
多少公里?
答:
一般换热站的
供热面积
以不超过15万平米为宜。从
二次
管网系统的经济性和安全可靠性考量,二次管网的最不利环路最好要超过1KM。2、如果新建小区供热面积最终规划是1万平方米,附近没有可以接引的城市集中供暖系统。那么只能...
如何确定
供暖面积
答:
2
、循环水量为:370000大卡/10度=37000公斤/小时(流量)。4、
采暖
管道的经济流速约为:2.5米/秒。5、管道
管径
的计算:a、流量=管道截
面积
X水速X3600秒=面积X2。5米/秒X3600秒X1吨/立方米=37吨/小时。6、面积=0....
什么是一次网?什么是
二次网
?
答:
一次管网定义:一次管网是指集中
供热
的热源厂,到各用热单位入户处(接口处)的阀门处为止的输送管道。
二次
管网是指:各用热单位内部各个单体建筑物之间的管道,比如某小区内有10栋楼,从小区与一次网接口处开始到各个楼房...
供暖面积
如何计算?
答:
3、供暖系统的流量和供暖系统的热负荷与
二次网
的设计温差有关系,及G=Q/(t1-t2)。而Q=q(采暖热指标)×S(
供热面积
)。所以与面积有直接关系。4、管网铺设温降1度指的是夹克管并且直埋敷设。5、供暖系统补水压力与...
小区内
二次
网管施工费
面积
怎么算
答:
大修、改造)
二次
管网按照
供热面积
计算。所谓二次管网是指从小区热力站到各家各户的暖气管网,属于公共设施,一般由产权单位建设。二次管网应该由产权单位负责维护,如果产权单位委托热力公司维护,需按物价局规定的标准交费。
供暖面积
怎样计算?
答:
公式举例 例如一个
供热
系统设计热负荷为7MW,一次网供回水温差Δt=30℃经计算,其循环水量为200m/h。外网
管径
为DN200。查表可知沿程阻力系数为170Pa/m。经水力计算,管网沿程总阻力损失为50m水柱,如果按此流量和扬程选...