二十千瓦电机用多大电缆线
二十千瓦电机用多少平方
线
答:
要使用25平方的线
。对于20千瓦的电机,根据功率计算,单相电机的电流大约为90A。而25平方铜芯线的安全载流量为120A,可以满足电机的电流负荷要求。为了确保电线能够承受电机的功率和电流负荷,选择25平方的线是合适的选择。
20kw的
电机用
多粗
的电线
???!
答:
简单的经验公式计算是,一千瓦一百米米配零点四平方毫米的铝线,20*0.4=8*5=40,
20千瓦的电动机
,500米的距离,
需要
不小于四十平方毫米的铝线,建议选择国标五十平方的铝线。
二十千瓦的电动机
电流是四十安左右,计算:0.027/40=0.000675*40=0.027*500=13.5。0.027/50=0.00054*40=0.0216*50...
20千瓦用多大的电线
,用大的空气开关
答:
20千瓦用10平方的铜电线
,50A的空气开关。电流为I=P/(1.732Ucosφ)=20/(1.732x0.38x0.75)=40A(用标准三相市电计算,cosφ是负载功率因数,一般电机取0.75 )。查相对应的空开容量,工业上常见的型号有:20,32,50,63,80,100,125,160,250,400,600,800,1000...(单位A)。因此...
要装一台
二十千瓦的电动机
,距离一百米远,请问
要多大
的线?
答:
用16平方电缆
,如果电机不是重载运行的设备,用10平方电缆也能满足。
4台
二十
千W的三相四线
的电动机要用多大
平方
的电线
?
答:
一台二十千瓦的电机 电流大约是40安,4台 大约是160安,
总的供电 可以选用50平方左右的电缆 每一台可以选用16平方左右电缆
希望能帮助到你
三相四线
二十千瓦的电动机
四台要
用多大
平方
电线
?
答:
四台
二十KW
每台的计算公式电流是Ⅰ=功率w÷U表示电压Ⅰ=20000W÷380Ⅴ=50A×4=200A的电流左右
选用的电线
应该25㎜平方的铜芯线供参考
五台
二十千瓦
的
电机
,三百八的电源,需几平方
的电缆
才能负荷的起?_百 ...
答:
一台
电机
的额定电流40A, 总电流200A左右, 70平方的载流量是240A, 应该不会同时启动的吧,用70的就ok了,
有一台
二十千瓦电动机
离表器400米怎样选择铜导线?
答:
20千瓦的电动机
额定电流在40安培左右,一般情况
使用
10平方国标铜线就可以,你这个线路比较远,可以用16平方的国标铜线
二十千瓦电动机用多大
平方线怎么计算
答:
10平方,
要
算
多大
线你看
电机
的额定电流是多少,算后根据这个电流找到能承受这么大电流
的电线
,电线也是有最大载流量的
三十千瓦电热水器加
二十千瓦电机用
十六平方
电缆
可以吗
答:
3×16 用16平方的就可以了 16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 星三角启动时因为星形启动,最大电流值只有100A左右,而且是短时运转。运行