丹佛斯变频器直流回路过压
丹佛斯变频器
报警代码7
答:
过电压
(DC LINK OVERVOLT):如果中间
电路
电压(
直流
)高于逆变器的过电压极限,则
变频器
将在参数410 中设置的时间后跳闸。此外,显示屏还将显示该电压。通过连接制动电阻器(如果变频器带有整体式制动斩波器EB 或SB)或通过延长在参数410 中选定的时间,可以消除故障。此外,还可以在参数400 中启用制动...
丹佛斯变频器
w7报警是什么
答:
直流回路过压,
延长加减速时间
。
变频器过电压
怎么处理
答:
过电压故障解决措施:方法一:装设浪涌吸收装置
;方法二:
串联电抗器作为吸收装置
;方法三:
调整变频器已设定的参数
;方法四:
增加泄放电阻;方法五:增加逆变电路
;解决电网过电压对变频器的影响,主要思路是对变频器中间直流回路多余能量进行有效及时处理,同时要预防或者降低多余能量馈送到变频器的中间直流...
小弟想问一下
丹佛斯变频器
VLT5000报ALARM7故障,查故障代码为
过压
警告...
答:
ALARM7是直流母线过电压,负载惯性造成的
。能否复位,空载如何。
变频器直流
母线
过电压
的原因及解决办法
答:
这个电阻叫泄放电阻。可以是二极管,如电感(继电器线包)并联的二极管。当前功率较小
变频器
一般在制造时内部中间
直流回路
都设计了控制单元与泄放电阻,而大功率的变频器为给其中间直流回路能够很好的释放多余的能量提供通道,应该根据工艺需要增加泄放电阻,从而预防
过电压
。4)增加逆变电路 逆变电路基本作用是...
变频器过电压
怎么处理
答:
如果变频器没坏,可能是电动机四象限运行的发电状态导致电能回流,该能量无法回馈电网,所以引起母线电容充电、电压泵升。可以加制动单元和刹车电阻,根据手册选。所谓变频器的
过电压
,是指由于种种原因造成的变频器电压超过额定电压,集中表现在
变频器直流
母线的直流电压上。正常工作时,变频器直流部电压为...
变频器直流
母线
过电压
怎么回事?
答:
变频器直流
母线
过电压
是指变频器直流侧母线电压超过了设定的安全范围。这可能是由于以下原因导致的:输入电源电压过高:如果输入电源电压超过了变频器所能承受的范围,直流母线电压就会超过设定值。变频器内部故障:变频器内部的电子元件或
电路
出现故障,导致直流母线电压异常升高。过载或短路:如果变频器输出端...
变频器
运行中
直流过电压
原因
答:
首先确认变频器输入电压是否高于标准。其次大部分原因是:转动惯量太大了,减速时电动机进入发电机状态运行,造成
变频器直流
高压侧
过电压
。解决办法:1.改减速停车为自由停车。负载完全停下来的时间比较长。2.减速时间加长。3.如果负载惯性较大,还希望快速停车,可以加装合适的刹车电阻。使用电阻发热消耗能量...
变频器直流
母线
过电压
的故障原因?
答:
1、可能变频器处于再生制动状态持续时间较长,导致
变频器直流
母线电压升高;这种情况想办法消除变频器的再生制动状态,或者增加制动电阻(需要匹配的制动电阻,否则容易损坏变频器)。2、可能是变频器进线电压真的高;这种情况想办法降低进线电压(比如调整变压器档位等)3、可能是变频器本身有故障,误报警(...
变频器过电压
是什么原因
答:
2、变频器驱动的负载惯量过大,在运行中失速,电机处于发电状态,导致
变频器直流
电压过高而报故障(办法:这时候变频器需要安装制动单元和制动电阻,还有加减速时间调节合理)3、变频器
过电压
保护阈值设置不合理(办法:设置合理的过电压阈值,一般在700V~770V 左右)4、变频器内部电压检测
电路
出现问题( ...