99问答网
所有问题
当前搜索:
临时消防规范是GB50720
消防
验收
规范gb50720
答:
《建设工程施工现场
消防
安全技术
规范
》
GB50720
-2011,旨在预防建设工程施工现场火灾,减少火灾危害,保护人身和财产安全。本规范适用于新建、改建和扩建的各类建设工程施工现场的防火。
施工现场
临时消防
水池的容量应如何确定?
答:
施工现场的临时消防水池容量需要根据建筑规模和临时设施的大小来确定。
根据国家标准《建筑工程施工现场消防安全技术规范》(GB50720-2011)的规定
,当临时用房的建筑面积之和大于1000平方米,或者在建工程的单体体积大于10000立方米时,应设置临时室外消防给水系统。如果施工现场在市政消火栓150米的服务范围内,并且...
GB50720
-2011对
消防
安全管理制度管理措施提出哪十个方面的要求_百度知...
答:
9. 施工过程中,施工现场的消防安全负责人应定期组织消防安全管理人员对施工现场的消防安全进行检查。消防安全检查应包括:可燃物及易燃易爆危险品的管理是否落实、动火作业的防火措施是否落实、用火、用电、用气是否存在违章操作,电、气焊及保温防水施工是否执行操作规程、
临时消防
设施是否完好有效、临时消防...
临建工程
消防
水池容量是多少?
答:
根据国标《建筑工程施工现场
消防
安全技术
规范
》(
GB50720
-2011)规定: 5.3.4
临时
用房建筑面积之和大于1000m2或在建工程单体体积大于10000m3时,应设置临时室外消防给水系统。当施工现场处于市政消火栓150m保护范围内,且市政消火栓的数量满足室外消防用水量要求时,可不设置临时室外消防给水系统。 5.3.5...
GB50720
-2011《建设工程施工现场
消防
安全技术
规范
》
答:
在建设工程的施工过程中,
消防
安全是至关重要的。根据
GB50720
-2011《建设工程施工现场消防安全技术
规范
》,我们了解到一系列严格的规定,确保每个环节的消防安全。关键区域应急照明 在发电机房、配电房等核心区域,
临时
应急照明设施必不可少,自备发电机供电时间需达到60分钟以上,照度需达到正常工作状态的90%...
gb50720
-2011是什么标准?
答:
法律分析:《
GB50720
-2011》是我国关于建设工程施工现场的
消防
安全的技术
规范
标准。法律依据:《GB50720-2011 建设工程施工现场消防安全技术规范》
建筑工地
消防
一般要满足什么要求?
答:
GB50720
-2011《建设工程施工现场消防安全技术
规范
》3.3.2条:
临时消防
车道宜为环形,设置环形车道有困难时,应在消防车道尽端设置尺寸不小于12m×12m的回车场。临时消防车道净宽度和净空高度均不应小于4m。临时消防车道的右侧应设置消防车行进路线指示标识。临时消防车道路基、路面及其下部设施应能承受消防车...
高层建筑在建工程
消防
消火栓设置要求。
答:
如果是临时消火栓的话,根据《建设工程施工现场消防安全技术
规范
》
GB50720
-2011 5.3.1 施工现场或其附近应设置稳定、可靠的水源,并应能满足施工现场
临时消防
用水的需要。消防水源可采用市政给水管网或天然水源。当采用天然水源时,应采取确保冰冻季节、枯水期最低水位时顺利取水的措施,并应满足临时消防...
施工现场灭火器配备的标准?
答:
根据《建设工程施工现场
消防
安全技术
规范GB50720
-2011》规定:\x0d\x0a1、施工现场的下列场所应配置灭火器:\x0d\x0a(1)可燃、易燃物存放及使用场所;\x0d\x0a(2)动火作业场所;\x0d\x0a(3)自备发电机房、配电房等设备用房;\x0d\x0a(4)现场办公、住宿用房;\x0d\x0a(5)...
gb50720
最新版本是哪个
答:
2022。根据查询土木在线网得知。截止2023年8月19日,
gb50720
最新版本是:
GB50720
-2022建设工程施工现场
消防
安全技术
规范
。《建设工程施工现场消防安全技术规范》是2014年1月1日由中国计划出版社出版,由中华人民共和国住房和城乡建设部编制。
1
2
3
4
5
6
涓嬩竴椤
其他人还搜
gb50720—2022免费下载
临时消防规范是GB50720最新版本
施工现场消防规范50720
消防安全技术规范GB50720百度云
工地临时消防水管规范要求
建设工程施工现场消防安全技术规范
建筑工地临时消防水设置规范
临时消防规范是GB50720道客
建筑施工现场三级动火审批制度