99问答网
所有问题
当前搜索:
两个空气开关并联
两个
单极
空开
可以并在一起用吗?
答:
可以。没害处。
两个
单极
空开
可以并在一起用,接线如图:一边接火线一边接零线,按照规定是不可以的,因为单极
空气开关
只控制火线,不控制零线。如果一边接火线一边接零线,如何断开接零线的开关,会导致零线断路,容易在检修的时候发生触电事故。空气开关安装条件:安装面与垂直面倾斜度不大于±5°;产品应...
两个空开并联
它所流过的电流会变成两倍吗?
答:
如果把
两个空开并联
在一个电路中,必然每个空开的的额定电流值远远小于电路中的最大运行电流。电路中若出现了某用电器过载电流,使用一个空开时,会触发延时跳闸,但现在是两个空开分流,流过每个空开的电流变小,空开将不会跳开,失去保护作用。同理,遇到短路故障时,瞬时跳闸的功能也会受到影响。另外...
两个空气开关并联
,第二个进线没电
答:
两个空气开关并联
第二个进线没电是两极空开之前的线路有虚接的节点。根据查询相关资料信息,两个空气开关并联,接通电源后第二个进线没电,是由于两极空开之前的线路有虚接的节点,空开闭合后,线路中有电流流动,则电压会在接触电阻大的地方产生压降,即进线没电。
两个
三相
空开并联
但是我一般是一个一个不用可以吗?
答:
理论上,两个三相空开器
并联
后可以同时使用,但是需要确保
两个空开
器的额定电流和额定电压相同,以及安装和接线正确。此外,使用两个空开器并联时,需要注意总负载是否超过了两个空开器的额定容量,以免造成过载和安全隐患。如果你只使用一个空开器,需要确保其能够承受所连接负载的额定电流和额定电压。最好...
两个
三相四线
空开并联
怎样接线不跳闸?
答:
将过流线圈的调节旋钮进行调节。只需将
两个
三相四线的流线圈的调节旋钮进行调节,其电流就不会超过
空气开关
的额定电流,如此
并联
接线就不会跳闸。三相四线是指由三根火线和一根零线组成的接线方式。
2个
2P
空气开关
可不可以
并联
?
答:
可以
并联
, 你图上的1楼
开关
从
2
楼的插座接不好,应该直接从漏电保护器下接。不然2楼的2P开关断电,1楼的也没电。
两个
c16
空气开关并联
可以当C32使用吗?
答:
当然可以,但是要保证
两个开关
能做到均流。
两个
400安的
空气开关并联
可通过多少安电流?
答:
两个
400安的
空气开关并联
可通过——800安的电流 这个结论还要有一个条件,就是干路电线容许通过的最大电流为800安以上才成立。
如
空气开关
的额定功率太小,输出端可以
两个
并在一起用吗?
答:
由于负载端接线的电缆距离和电缆型号及规格不同,都会影响
两个空气开关
的负荷的均衡性。另外,如果在
并联
使用中,两个开关的特性不可能一致性很好,造成有一个空开跳闸,进一步造成另一空开损坏。
为什么
两个空开并联
连接,一合其中一个,另一个就会冒烟?
答:
而当三个触头断开同一个电弧时,由于不可能在瞬间三个电弧同时熄灭,所以随着其中触头电弧一个一个熄灭,触头间的开断电流时的过电压将转移到电弧未断的触头并且叠加,从而使得回路出线较高的过典雅值;
2
开关并联
后其额定电流值加大,但是其动稳定电流值并没有因此加大。此原因与上述基本相同,回路短路...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
两个空开并联等于大空开吗
两个漏电保护器串联
两个空开并联接线图
空开用汇流排还是条线好
空开并联可以使用吗
两个单匹空气开关并联
两个空开并联使用可以吗
空开能不能并联