99问答网
所有问题
当前搜索:
两个互感器接三个电流表
两个电流互感器
和
三个电流表的接线
方式
答:
A和C相的电流中和后就是-B相的电流 考虑到此量是交流量 所以
接入电流表
不考虑向量问题。
两个电流互感器
和
三个电流表
测试三相电流
答:
利用
两个
CT和
三个电流表
只能测量三相对称负载,如果三相负载不对称,则未装设CT的那一相负荷电流是不准确的.假设CT装在A、C相(任两相都可以),此时接线应注意CT极性,如A、C相一次电流都从CT L1侧流进,则A、C相CT二次侧K1端子分别接至A、C相电流表,A、C相电流表的另两个端子短接,然后再...
两只电流互感器
如何
接三
块
电流表
答:
如图接线即可。A相和C相分别接一块电流
互感器
,各接A相和C相
电流表
,从A相和C相引出的电流再接到一起,形成负(-)B相电流,当然我们测量的是交流电,方向虽然是负的,但电流表确是指向正。
两个电流互感器三个电流表
为什么A B C 不相等怎样解决
答:
或向量表达式)。假设Ia(t)、Ic(t)已知,那么,根据基尔霍夫电流定律,ib(t)=-ia(t)-ic(t)因此,用
两个电流
互感器,可以获取三相电流,与三相电流是否平衡无关。
互感器连接
方式如下:上图中,
电流表
Ib测量的是Ia与Ic之和的反向。注:三相四线制不能采用该法。
两个电流互感器
,
三个电流表
怎样测三相电流?
答:
三表
二
元件(指
电流互感器
)
的接线
方法如图:
用
两个电流互感器三个电流表
测量的是几相电流
答:
测量的是AC两相的
电流
之和。根据公式-Ib=Ia+Ic,实际测量的是B相的电流。这种两相V形接线在中性点不接地三相三线制中,广泛用于测量三相电流、电能及作电流继电保护之用。
KYN28柜中
两个互感器接三个电流表
是什么接法
答:
不完全星形接线,A和C相接A和C相
电流表
,中线上接B相电流表。如下图
用
两个电流互感器
为什么能接三相电表
答:
是可以的~~我们形象的把这种接线称为V形接线。就是利用三相电流的矢量和等于零这个原理。即A相电流加B相电流等于负的C相电流。所以可用
两个电流互感器
测量三相电流。也就是说三相的电流和=0.所以那两相的和等于第3相...明白不
二个电流互感器三个电流表
一个5A三相热继电器接的法
答:
接线如下:
三个电流互感器
的
二
次线分别接三相热继电器的三个主接线柱上。热继电器的二次回路,分别接测量回路。热继电器的工作原理是由流入热元件的电流产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时,就推动连杆动作,使控制电路断开,从而使接触器失电,主电路断开,实现电动机的...
三个电流表
怎么接
两个
高压
互感器
答:
两个
电流表分别接高压
互感器
,然后两个电流合并后经过第
三个电流表
,再接互感器的另一侧。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
两个互感器三个电流表接线图
两个互感器接三相电表图
两个互感器接三相电表怎么接
两个互感器接三相四线制电能表图
2个互感器三相三线接表
多个电流表怎么接线
三相电表互感器的安装方法
电流互感器的接线方法
三个电流互感器接一个电流表