三角形接线断路器额定电流
...一次侧
三角形
二次侧星形,一次侧配
断路器
请问配多大的?
答:
一次侧额定电流In1=S/1.732/Un=35/1.732/0.2=101A
断路器额定电流
大于一次额定电流,可选额定电流120A或140A的断路器。
施耐德gv2ME16C
断路器
能带动4KW
三角形
连接的电机吗
答:
http://www.dq-fx.com/product/product-6572.html 根据选型表,显而易见,GV2ME16C与3KW@220V、5.5KW@400V的三相电动机是最佳配合。你需要确认两点:
额定
电压等级、额定功率。若你说的4KW是400V等级,则有点偏大,ME14C是最好的选择,其热脱扣的设定范围比ME16C更合适。
大功率电机长时间星型运行是否可以
答:
大功率电机长时间星型运行是不可以的,因为大功率电机采用的是
三角形接法
,长时间运行容易烧坏电动机。所以大功率电机只是在降压启动时,短暂的时间内接成星形,然后通过时间继电器转换成三角形运行。
...电机电流计算的具体公式,主要是在星型启动时为什么是
额定电流
...
答:
有的符号不能输入第一次用图片,不知道能不能看清
星
三角
启动原理
答:
3、电缆的选择是按负荷实际长期
电流
选择的,不是按启动电流选择的,因此,星
三角
启动的电缆应按25.4A来考虑。但,电源侧的电缆以及控制柜
断路器
至接触器的电缆必须按44A考虑,因为流过这段电缆的电流为线电流,只有接触器后至电机
接线
端的电缆才是流过相电流。4、根据供电距离、铺设方式、铺设环境选择...
三相电机
三角形接法
送电跳闸丫型接法不跳闸为什么?
答:
这就是所谓电动机“星
三角
启动”的原理,正常运行时采用△连接的电机,启动时
电流
大导致跳闸,可以在启动时采用星形连接启动,将启动电流降低到直接启动电流的1/3,可以避免导致跳闸。
星角启动后,为什么
断路器电流
是1,两个角型的接触器是0.58
答:
问题一。
断路器
流过的是线
电流
,接触器流过的是相电流。角联时,相电流是线电流的1/√3。所以是0.577。问题二。角形联接时转速在
额定
值左右,电流也在额定值左右,未进入角联时属于启动中,转速低于额定值,电流大于额定值。是正常的。启动时间不宜过长,否则电动机温度过高,易使电动机受损。
星
三角
启动30KW风机配多大的接触器,
空气开关
,急 谢谢
答:
起动采用软起动或星
三角
起动,可用80-100A的空开。30KW电机属于中小型电机,拿普通的4极三相交流鼠笼式电动机来说,
额定电流
不超过60A,用户由此可以推算出配套使用的
断路器
和接触器规格,按1.5倍额定电流通用算法就是60*1.5=90,即30kw电机使用100A的断路器和接触器即可,星三角启动并且完全可以满足...
根据三相计算
电流
是5.2A怎么选择
断路器
每一相电流与计算电流是什么关系...
答:
选择
断路器
容量:10A或15A都可以。三相计算
电流
是5.2A,即每一相电流是15A。(等量关系)
三相
断路器接线
方法
答:
最后是混合接线。这种接线方法适用于对称负载和非对称负载同时存在的情况。在接线时,将两个相线连接成一个
三角形
,另一个相线作为中性线与另一个中性线连接在一起,作为接地线。这样可以实现三相供电,同时保证各相
电流
平衡。总之,在选择三相
断路器接线
方法时,需要根据负载情况和实际需求选择最合适的方式...