99问答网
所有问题
当前搜索:
三菱plcm8340的用法
三菱plc中的M8340
,M8350,M8360有什么作用?
答:
起到监视作用的。也就是说Y0有脉冲输出,
M8340
接通,没有就断开。后面也是一样的。
m8340的
作用是什么?
答:
在
三菱PLC
FX3U系列中,编程手册对这两个辅助继电器是这样介绍的,M8029:指令执行结束标记;
M8340
:【Y000】 脉冲输出中监控;M8029不是单指脉冲发送完成,别的指令也会有这个完成标记(如DSW指令),而且这个标记在同一个扫描周期会因为执行不同的指令就产生ON/OFF变化,M8340是【Y000】单独的脉冲发...
三菱PLC
FX 3U关于控制伺服中的
M8340
等继电器的运用,兄弟们AND乡亲们...
答:
当x1有信号,x2没有信号、y0脉冲输出、y3确定正负(建议使y4,fx3u:y0-y3都是高速脉冲),
m8340
因y0有脉冲输出得电常闭转开路y5断电。即当x2得电y5就导通。另外m8029是当ddrva、plsy、dsw等命令结束后导通,只要你实际使用正确都无所谓。
M8348和
M8340
有什么区别?
答:
当A条件成立Y0输出一定数量的脉冲,不成立时输出停止。当A条件成立Y0输出脉冲时,
M8340
和M8348都为1,当A条件成立脉冲发送完毕后,M8340为0,M8348为1,当A条件不成立,不管脉冲发送是否完毕,M8340为0,M8348为0。M8340监控的是Y0的脉冲输出,有脉冲输出为1,没有脉冲输出为0。M8348监控的是Y0的...
三菱
fx系列
plc中的m8340
和m8029有什么区
答:
M8340
是发脉冲时就一直为ON;M8029是发脉冲完毕产生一个上升沿。FX3U系列
三菱PLC
是第三代微型可编程控制器,是三菱电机在大连生产的主力产品。 FX系列三菱PLC在中国市场常见的有以下型号: FR-FX1N FR-FX1S FR-FX2N FR-FX3U FR-FX2NC FR-A FR-Q)。FX3U系列三菱PLC采用一类可编程的存储器,用于其...
m8348的功能是什么
答:
M8348监控的是Y0的定位输出的驱动条件,只要条件成立就为1,条件不成立为0。
M8340
监控的是Y0的脉冲输出,有脉冲输出为1,没有脉冲输出为0,M8348监控的是Y0的定位输出的驱动条件,只要条件成立就为1,条件不成立为0。FX3U系列
三菱PLC
采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算、顺序控制...
台达
plc的
特殊继电器那个跟
三菱plc中的M8340
一样的 功能
答:
应该不一样。
三菱PLC
,
M8340
是指按位置Y000用的,也就是指当前值继电器下位。台达没有M8430,它的特殊继电器在M1000到M1419...
三菱plc
控制交流伺服电机
答:
伺服电机不转,原因可能有多个,如:PLC无脉冲输出、伺服驱动器设置有误、接线错误等。你的情况不够详细,难以判断。这里做了一个简单的实例,PLC运行程序后,接通X0~X3任何一个信号,Y0就有脉冲输出(Y0指示灯快速闪烁),这样能够先排除
PLC的
问题。
台达
plc的
特殊继电器那个跟
三菱plc中的M8340
一样的 功能
答:
看来你对松下软件不怎么熟,打开松下编程软件,在帮助里就可以看到所有的特殊继电器!!里面都有注释。。。
三菱plc中的M8340
,M8350,M8360有什么作用?
答:
M8340
,Y0用脉冲输出监视,\x0d\x0aOFF:Y0用脉冲停止中\x0d\x0aON:Y0用脉冲输出中\x0d\x0aM8350,Y1用脉冲输出监视,\x0d\x0aOFF:Y1用脉冲停止中\x0d\x0aON:Y1用脉冲输出中\x0d\x0aM8360,Y2用脉冲输出监视,\x0d\x0aOFF:Y2用脉冲停止中\x0d\x0aON:Y2用脉冲输出中 已赞过 已踩...