99问答网
所有问题
当前搜索:
三菱plc15段速程序
三菱PLC
怎么控制三菱FR-E740实现
15
级调速?
答:
三菱FR-E740可以实现16段
速度
,从4个端子输入信号控制 PR79=3 在
PLC中
写一个16-4的编码
程序
,要几段速度,就设到几,编码到4个端子就行了
如何用
三菱PLC
与三菱变频器控制一台电机以不同HZ各运行五秒,求状态流...
答:
三菱PLC
与三菱变频器控制一台电机以不同HZ的
段速
你可以在PLC里面做
15
个Y输出端来控制15个中间继电器,然后这15个中间继电器分别对应变频器的15个段速,(先在变频器里面把每一个段速的频率设定好)然后你通过PLC控制不同的Y输出点就能实现15个段速的切换了。其次如果要PLC自动对其5秒切换的话那就是...
三菱PLC
编程?
答:
1. 首先,您需要定义
15
个气缸的输入和输出信号,以及其他相关的输入信号(如物料检测到位信号)和输出信号(如真空吸盘气缸控制信号)。2. 创建一个主循环
程序
,该程序将不断重复运行,实现气缸的顺序控制。3. 在主循环程序中,使用计时器和条件判断语句来实现气缸的按序运动。4. 首先,通过设置输出信号...
求一个三凌
PLC
7
段速
控制
程序
, 给高分谢谢合作!!!
答:
001为9段速(实际2段速)010为10段速(实际3段速)011为11段速(实际4段速)100为12段速(实际5段速)101为13段速(实际6段速)110为14段速(实际7段速)111为
15段速
(实际8段速)(0为不导通,1为导通)Y3接REX、Y2接RH、Y1接RM、Y0接RL,
程序
如下:LD X0 OUT C1 K8 LD C1 RST...
谁能给一个
三菱PLC
控制伺服电机的
程序
案例
答:
首先设置伺服电机驱动器的参数。1.Pr02---控制模式选择,设定Pr02参数为0或是3或是4。3与4的区别在于当32(C-MODE)端子为短时,控制模式相应变为
速度
模式或是转矩模式,而设为0,则只为位置控制模式。如果您只要求位置控制的话,Pr02设定为0或是3或是4是一样的。2.Pr10,Pr11,Pr12---增益...
三菱plc
如何编写
程序
?
答:
在
三菱plc
编程时,大部分指令通过点击工具栏中符号或者直接输入就可以,但有些指令却比较复杂,需要一些特殊符号,详细步骤:1、编写一个计数
程序
,当C0小于5时Y0输出,当C0大于8时Y1输出,当C0等于
15
时Y2输出。2、首先需要输入应用指令,一种方法是直接按F8键,另一种方法是直接在工具栏中点击“应用...
跪求
三菱PLC
功能指令中PLSR指令加减速运算过程?
答:
3S,算出前9级的脉冲数,再把这些脉冲数相加,那么加速过程中的脉冲个数是(
15
+30+45+60+75+90+105+120+135)×0.3=202.5,如果再算上第10级发出的脉冲,脉冲个数是150×0.3+202.5=247.5 可以发现,不论算不算第10级,加速过程的脉冲都不是225,所以可以肯定的是,作者算错了。
如何用
三菱PLC
控制电气比例阀输出多段线性压力曲线
答:
你现在想把它改成
PLC
多段速控制,理论上是不能达到要求的,你怎么知道,多段速运行到哪一个状态的时候(多少HZ)是你想要的标准呢?这个需要你反复试验。或者你从0到
15段速
都导通,?多段速的定义就是比如:SS1设10HZ,ss2设15hz,ss3设20hz,ss4设25hz..当你导通在0段速的时候,他运行的就...
求
三菱plc程序
,
答:
M0输出并自锁,此时Y0输出(1气缸压紧)T0开始计时,2s后,Y1输出(2气缸压紧)T1开始计时,2s后,Y1断开,T2开始计时,2s后,Y2输出(3气缸压紧)。T3开始计时,2s后,Y3断开,T4开始计时,2s后,断开M0输出,M0自锁解除,同时也就断开Y0了。等待下次X0按下。望采纳。。。
三菱plc
编程指令?
答:
以下是
三菱plc
常用的指令,还有不懂的可以问我一
程序
流程控制指令—FNC00~09 00CJ条件转移 01CALL子程序调用 02SRET子程序返回 03IRET中断返回 04EI开中断 05DI关中断 06FEND主程序结束 07WDT监控定时器刷新 08FOR循环开始 09NEXT循环结束 二传送、比较指令—FNC10~19BIN---二进制BCD---十进制 10...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
十五段速控制的plc程序
变频器多段速
plc多段速度控制程序图
三菱PLC梯形图指令大全
三菱4工位转盘PLC程序
plc与变频器联合控制15段速
三菱plc测试程序
变频器15段速设置
plc数字量方式多段速控制