答:
如图所示,这个是用
三菱
FX3U系列
PLC
做的一个
PID
控温的程序,是做过实际控温测试的程序。望采纳。。。
求教
三菱PLC的PID
程序(见下面补充说明),谢谢!!
答:
PID
指令的主要工作量在现场调试上 建议用西门子S7-200系列替代
三菱
FX系列 PID指令可以通过指令向导简单的生成同时支持PID参数自整定功能 Q45814036
三菱
fx2n-80mt
plc
有
pid
运算功能吗?
答:
有啊!如图:
有谁会
编写PID
的水位调节,用
三菱PLC
答:
利用
PID
指令,PID D0 D2 D100 D200 D0:是你的模拟量由A/D转换后得到的数字量,这里叫当前值 D2:是你设定的目标水位值 D100:是PID的参数,包括动作方向,系统参数,比例,积分,微分数值以及对应的时间 D200:是个比较值,通过程序
写
的,也就是通过这个重要数据控制你的水泵打开与关闭,达到...
三菱PLC
温度控制梯形图
实例
答:
我这是一个温度控制在35度的程序
PID
控制,截图你看一下。
三菱PLC的PID
指令怎么使用啊
答:
三菱PLC的PID
指令如下:1、对于温度系统:P(%)20--60,I(分)3--10,D(分)0.5--3 2、对于流量系统:P(%)40--100,I(分)0.1--1 3、对于压力系统:P(%)30--70,I(分)0.4--3 4、对于液位系统:P(%)20--80,I(分)1--5 PID操作系统里指进程识别号,也就是...
三菱plc的pid
运算
写
的对吗?为啥不管我积分时间参数怎么调效果都一样...
答:
1,将
PID
输出置于寄存器中,共2字节(11位)2,将寄存器中的数移位向左移位共4位,使其范围变为0-128(7位)并*10 3,设置1个100mS的定时器,2个计数器,一个用于输出,一个用于复位,复位的计数值为1280,输出的计数值为刚才移位的寄存器的数,4,当输出的计数值 < 寄存器的数AND复位的计...
三菱PLC 的PID
参数如何
写
进去
答:
根据你所
写
的,那应该是D1003为采样时间,MOV K5 D1003,D1004为动作方向,MOV H01 D1004,D1005为输入滤波常数,MOV K50 D1005。D1006为比例增益,MOV K5 D1006即可了,没有问题,一步步写,可能你写入时有字母或数字错误吧 在MCGS里选择0-99范围的整数类型就可以了 ...
三菱PLC
用模拟量
PID
+pwm怎样控制异步正反转,只要思路就可
答:
有些
PLC的PID
功能是有方向判断的!使用上一次时间和当前时间采集过来的模拟量进行比较!然后改变电机方向,而电机的正反转和PWM是没有关系!PWM,脉宽调制这个是控制电机的速度,定位,调节一些控制的!你可以定时的采集输入的模拟量信号,定时器T1 = 100ms (或者使用定时中断处理)定时器T2 = 50ms D10...
这是用在
三菱PLC
PID
的一段程序,谁能帮我每条都解释下。
答:
这个是FX2N-4AD-TC的缓存区分配说明,这个程序确定是这个模块的吗?似乎有点问题呢 龙丰自动化