三菱电梯外呼板显示不全面
三菱电梯
把并联拔掉以后,
外呼板不
定层老黑屏
答:
可能是外呼显示板坏掉了
。如果按钮可以亮,电梯也能响应呼梯,就是显示屏是黑的,那么可能只有外呼显示板坏掉了,需要更换外呼显示板。如果按了外呼上的按钮,按钮也不亮,电梯也不响应,在排除电梯总电源关闭的情况下,可能是外呼或者外呼通讯线出问题了,建议打电话给电梯维保单位来看看到底是什么情况。
三菱
凌云3
外呼板显示不
出来4/14/18/24楼层是怎么回事
答:
线路断了或者控制板坏了
。如果是线路断了,就查找故障点和修复,如果是板子坏了,就修复或更换显示板。如果是轿厢内的显示板,则还有可能是轿顶板有故障或线路不通。如果是楼层较少的电梯,也可能是老式的并行系统,则没有轿顶板,主要查线路。
三菱电梯外呼不显示
怎么回事?
答:
三菱电梯故障一般都是外呼黑屏。
查一下安全回路各开关、上下减速开关、抱闸检测开关
。
三菱电梯外呼
无外显
答:
你这问题范围太大了 什么故障都能引起
外呼
没
显示
。78-79是短接安回 MON0调到0是现实故障代码 小分类的话 MON1调到1(看什么梯形了)
三菱
P366715B000G
外呼板
怎么调层显
答:
短接SET,按上下按钮设置楼层。当设置了MODE+A时,主板LED的
显示
就会从原楼层显示转为显示处理步骤。
三菱电梯
故障现象
答:
1:检查
外呼板
24VDC 通讯电压3.7DC 最底层有没有120欧姆终端电阻 2:主板X13的6.7脚是井道通讯,包括娇定MF3板,LMS-1称重,F9门机等,与外呼通讯无关 3:外呼通讯输出端为X14/15 的2.3脚 不连接外呼情况下输出3.7VDC ! 1.4脚为24VDC电源!靠外呼板反馈 4:故障码解释:OCOD:初始化...
三菱电梯不
平层开门键亮
外呼
无
显示
是怎么回事
答:
你的pad损坏了,
电梯
死机了
三菱电梯
故障电梯运行中
外呼
没
显示
了 总是这样出现 没打检修 走慢车...
答:
很有可能是消防动作 主查消防线路,是不是消防开关有人动了,或是大楼整体消防联动。
三菱电梯
一层不开门,
外呼板
亮也有箭头
显示
,其他楼层也可以直接叫梯,内...
答:
有没有可能是外呼拨码有问题,
三菱不
熟悉,一般外呼都有拨码的,有些没有,如果没有就要看看
外呼板
地址是不是错了,或者1楼外呼面板通讯线和电源线检查一下
请问
三菱
hope-II
电梯外呼
呼叫错层(比如
显示
10F,但是按了却跑到9F)是...
答:
能呀,动了
外呼板
的地址码没有?没动就让
电梯
检修撞下限位。动了地址码就按正确的拔回来。