三菱无机房电梯平层开门后死机
技术科学
三菱
ELENESSA
无机房电梯
安全回路,门锁都通,为什么复位后一走到...
答:
首先要了解的是能造成死机的原因,能造成死机的原因,
一般都是干扰,线路短路,信号源故障,内部程序故障,电路板硬件损坏
,这个只能靠自己,或者找专业人士来解决,通过排除法寻找故障点
三菱电梯无机房
故障码显示63164e64f61d是什么问题
答:
1. 限位、极限、换速开关距离不当或开关本身不好(注意:慢车有时好开有时不好开)
;2. 上下限位开关接触不好单向死机或偶尔急停;3. 轻载、超满载数据不好(平层后死机或没有到目的层即紧急停靠平层后死机);4. 超满载板性能不好(平层后死机);5. 平层感应器再平层感应器不好(快车平层后死机)(半...
无机房电梯
总是在1楼
死机
答:
查看你的平层光感是不是脏了
清理光感原件的灰尘
三菱无机房电梯平层
开关在运行时被撞坏,现已更换好,在写层高数据是,梯...
答:
ELENESSA
电梯
MON1转到0时 MON0=0。大故障码 MON0=1。轿箱与平衡驼位置,平衡为0-0之间,显示1为256MM,显示2为512MM。MON0=2。数据输入《安装时用,和SW1同时使用》MON0=3。《显示楼层》MON0=4。《显示楼层》MON0=5。《称重数据输入,保养时使用》MON0=6。手动优先模式 MON0=7。《显示楼...
三菱
LEHY
电梯
(老凌云不是凌云2)
死机
故障
答:
检查编码器与主机轴连接处是否松动
,如果主机轴键槽磨损,与编码器连接有间隙,检修快车运行都有可能抖动,有间隙用自攻螺丝固定看看。死机与编码器反馈漏脉冲运行抖动有关系。
上海
三菱无机房电梯
在开慢车时能上下运行,而接上
平层
感应后只要遇到平层...
答:
电梯
在没有自学习楼层高度前插入感应器插件后,慢车运行到
平层
感应器位置时就停是正常的,学习楼层高度后就可以了。在没学习楼层高度之前不要插入感应器插件。
三菱无机房电梯
到站不
开门
答:
三菱无机房电梯
到站不
开门
可能有以下原因:1. 开门限位动作不正常,可能是门机机械问题或主板故障。2. 门机卡阻或变频器故障,导致开门继电器有问题。3. 主板故障导致关门按钮
卡死
,虽然现在全串行的主板程序可以控制但仍有可能导致电梯到站不开门。4. 其他楼层开门导致错层,厅外误以为到站不开门。5. ...
三菱无机房电梯
,外呼无显示,停在
平层
区,DCV灯不亮,E1板坏,KCR-816B坏...
答:
电梯
外呼无显示,停在
平层
区KCR-816B板上的模块坏,这种相似现象我到碰到过不过不是
三菱
的电梯。前几天我修过一台崇友的电梯现象和你的情况有点类是,后面的情况也是板子上的模块坏了,最后查出来的原因是;电梯的通讯线接地了。
三菱无机房电梯
不能自动
平层
答:
检查
平层
感应器是否正常,因为井道数据出错,所以出现停靠错误,重新做井道自学习。
西继讯达
无机房电梯
总是
死机
是什么原因
答:
这类
电梯
当执行层高写入操作时,电梯必须停到底层,下减速限位切断。且应在
平层
位置(两只平层感应器都在隔磁板中),如果不在这个位置,程序保护了,就不能再进行层高写入操作了。通过以上分析,我们直观地看到了电梯软件中确实设置了许多电梯保护程序,电梯“
死机
”也不是莫明其妙地发生的。当我们碰到...