99问答网
所有问题
当前搜索:
三菱伺服故障代码大全
三菱伺服
驱动
器报警代码表
答:
三菱伺服驱动器报警代码表如下:
1、AL.E6-表示伺服紧急停止
。引起此故障的原因一般有两个,一个是控制回路24V电源没有接入,另一个是CN1口EMG和SG之间没有接通。2、AL.37-参数异常。内部参数乱,操作人员误设参数或者驱动器受外部干扰导致。一般参数恢复成出厂值即可解决。3、AL.16-编码器故障。内部...
三菱伺服器报警代码
答:
1、AL.E6表示伺服紧急停止
,可能是由于电源故障、电机故障、控制器故障等原因导致的。2、AL.37表示参数异常,可能是由于参数设置错误、参数传输错误等原因导致的。3、AL.16和AL.20表示编码器故障,可能是由于编码器损坏、接线错误等原因导致的。4、AL.30表示再生制动异常,可能是由于再生电路故障、制动电...
三菱伺服
驱动
器报警代码大全
答:
L.16、AL.20
。1、L.16:编码器和伺服放大器的通信异常,要编码器接插件脱落、编码器电缆不良、编码器故障、伺服放大器和伺服电机的组合错误等导致,要检查接线、更换电缆等。2、AL.20:伺服电机编码器和伺服放大器的通信异常,是编码器接插件脱落、编码器电缆不良、编码器故障等导致,要检查接线、更换...
三菱伺服
电机驱动
器报警代码表
答:
伺服电机报警的代码:AL10欠压
。
AL12存储器异常AL13时钟异常
。AL15存储器异常2AL16编码器异常1。AL17电路异常2AL19存储器异常3。AL1A电机配合异常AL20编码器异常2。AL24电机接地故障AL25绝对位置丢失。AL30再生制动异常AL31超速。AL32过流AL33过压。AL35指令脉冲频率异常AL37参数异常。AL45主电路器件...
三菱伺服
电机报警
代码
是多少
答:
三菱伺服电机报警的代码有AL12
,AL13,AL15,AL16,AL17,AL19,AL1A,AL20,AL24,AL25,AL30,AL31,AL32,AL33,AL35,AL37,AL45。第一,
AL12表示存储器反常,AL13表示时钟反常
,AL15表示存储器反常2,AL16表示编码器反常1,AL17表示电路反常2,AL19表示存储器反常3,第二,AL1A表示...
三菱
驱动器
故障代码
一览表
答:
详情如下:一、报警
代码
为AL.50
故障
分析:为
三菱伺服
驱动器过载报警原因分析:1、三菱伺服放大器应用场合的负载大于其连续输出的负载能力;2、三菱伺服系统不稳定,有振动;3、机械故障4、三菱伺服放大器的输出U、V、W和三菱伺服电机的输入U、V、W相位没有接对;5、三菱伺服编码器故障。对应处理办法:1...
三菱伺服
系统报警e9怎么回事?
答:
三菱伺服
系统报警其他
代码
介绍:1、e6-表示伺服紧急停止。这种
故障
一般有两个原因。一种是没有连接控制回路的24V电源,另一种是EMG和SG在CN1端口没有连接。2、AL.37-参数异常。内部参数混乱,操作者设置参数不正确,或驱动器受到外部干扰。一般参数可以恢复出厂值。3、16-编码器故障。编码器内部参数...
三菱伺服
电机驱动
器报警代码
答:
三菱伺服
电机驱动
器报警代码
AL31.1故障:是电机超速报警。原因分析:1、输入指令脉冲频率过高;2、加减速时间过小导致超调过大;3、三菱伺服系统不稳定;4、电子齿轮比太大;5、三菱伺服编码器出现故障;对应处理办法:1、设定正确的脉冲频率;2、增大加减数时间常数;3、重新设定增益;4、设定正确的电子...
三菱伺服
报警AL20是什么原因?
答:
AL20-编码器
故障
。电机编码器故障或线缆断线、接头松动等导致。更换编码器线或
伺服
电机编码器。MR-J3系列发生此故障时,还有一种可能是驱动器CPU接地线烧断导致。AL51-过载。 检查输出U、V、W三相相序接线是否正确,伺服电机三相线圈烧坏或接地故障。监控伺服电机负载率是否长时间超过100%,伺服...
三菱伺服
驱动器mr-j3-40b报警51是什么情况? 求大神解释
答:
报警代码: —— AL10 欠压 ——
AL12
存储器异 —— AL13 钟异 —— AL15 存储器异2 —— AL16 编码器异1 —— AL 17 电路异2 —— AL 19 存储器异3 —— AL 1A 电机配合异 —— AL 20 编码器异2 —— AL 24 电机接故障 —— AL 25 绝位置丢 ...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
三菱伺服故障代码对照表
三菱驱动器报警一览表
三菱伺服报警代码大全一览表
三菱故障代码一览表文库
三菱故障码大全图片
三菱驱动AL16代表什么
三菱伺服故障代码大全及处理方法
三菱伺服驱动器报警代码大全
三菱MDS系列报警代码