99问答网
所有问题
当前搜索:
三相50平方铜线能带多少千瓦
三相50平方
的
铜线能带多大
功率?三相的
答:
按照常用的VV型电缆计算,
三相五线50平方的电缆可以带75KW(空气中敷设)或83KW(埋地敷设)
。选择步骤:1、查三相五线50平方电缆载流量:据上表可知,4x50+1x25mm²铜芯电缆的允许载流量是:空气中敷设-142A 埋地敷设-158A 2、计算功率(功率因数选0.8):空气中敷设:√3x380Vx142Ax0.8≈7...
三相
电
50平方铜线能承受多少千瓦
?
答:
三相四线50平方的电缆能带多少千瓦,
答:电缆明敷设时可以带97KW,电缆穿管后在土壤中敷设时能带68KW
。
三相
电
50平方铜线能带多少千瓦
答:
答:三相四线(铜)电缆50平方能带158千瓦或三相四线(铝)电缆50平方能带111千瓦
。解析:三相四线为380V电压,则根据三相电功率公式:P=√3*U*I*cosψ,其中P为功率,√3≈1.732为三相电倍率,U为电压,I为电流,cosφ为功率因数(一般取0.8);参考实用五金手册,每平方铜电缆安全工作电流是...
50平方铜电线多少千瓦
答:
三相单股50平方的铜线能负荷106千瓦
。由电缆载流量表,查得50平方铜线的安全载流量为191A(空气中敷设)。根据功率公式P=1.732UIcosφ有 P=1.732x0.38x191x0.85=106kw(按三相市电计算,功率因数取0.85)
三相50平方铜
芯电缆
能带多少千瓦
答:
1、电缆明敷设时环境温度在30和40度之间可以承载185A和170A电流。2、电缆穿管后在土壤中敷设时可以承载130A-165A之间。所以你问的问题根据公式P=√3UICOSΦ=1.732*0.38*0.8*130(185)=68(97)KW.
三相
四线
50平方
的电缆
能带多少千瓦
,答:电缆明敷设时可以带97KW,电缆穿管后在土壤中敷设时能带...
50平方
毫米的
铜芯电线能带多少千瓦
?
答:
如果是
50平方
毫米的铜芯
三相
四线制电缆
可以带
64.335
千瓦
。计算方法如下:根据导线的安全载流量,50平方毫米的铜芯导线的安全载流量是115安培。根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85);所以:功率P=1.732×380×115×0.85÷1000=64.335(千瓦)。电缆选择的...
50铜线
380v线
能带多少千瓦
答:
该平方铜线380V
能带
158
千瓦
。根据《实用五金手册》得知,每平方铜芯线的安全工作电流是6A,
50平方铜线
可承受的总电流为50乘以6等于300A,380V电源是
三相
电。根据三相电功率公式P等于平方根3乘以U乘以I乘以cosψ,其中P为功率,平方根3约为1.732,U为电压,I为电流,cosφ为功率因数(一般取0.8),...
三相
四线
50平方铜线能承受多少千瓦
?
答:
不同类型
50
mm² 线缆的推荐安全载流量,及在供电电压=380V 功率因数=0.6 时
可带
的
三相
负载和传输距离:50mm² PVC塑料绝缘 单芯
铜线
,推荐载流量=170A,折合三相功率=67.2kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=304m;50mm² PE塑料绝缘 单芯铜线,推荐载流量=230A,折合三相功率...
3相
50平方
电缆
能带多少千瓦
答:
59
千瓦
。
50平方
的铜芯电缆,在环境温度为25摄氏度时,安全载流量为175安。根据功率公式:电功率等于电压乘以电流乘以功率因数,可以计算出其
能带
的负荷。在380伏的
三相
电路中,功率因数一般为0.8,所以50平方的铜芯电缆能带的负荷为380伏乘以175安乘以0.8,结果为59千瓦。
三相
单股
50平方
的
铜线
能负荷
多少千瓦
?
答:
如果是
三相
380伏带电机的电路400米内架空线。P=380*210*1.732*0.8=110 570.88W=110
KW
。如果地埋、穿管、高温场合需降档使用。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
三相50平方铜线的功率计算
三相50平方电线带多少千瓦
50平方的铜线带多少kw
50千瓦三相四线用多大电线
100平方的铜线能带多少千瓦
三相95平方铜线带多少电流
电线平方和千瓦对照表
三相四线电缆功率对照表
三相50平方铜线负载