三相
电动机
空载电压
是线电压还是相电压?
答:
1、相
电压
---
三相
输电线(火线)与中性线间的电压叫相电压。如:日常用电系统中的三相四线制中电压为380/220V,即线电压为380V,相电压为220V.2、
空载
特性曲线在125%额定电压至最低电压(空载电流回升点除外)范围内,作Po和Io对(U。/Un)的关系曲线,即空载特性曲线(见图5)。从曲线上求取U。
三相
整流桥
空载电压
是多少v
答:
513V-537V。
三相
380v桥式整流输出端直流
电压
为输入相电压的2.34倍,三相桥式整流,每个周期输出六个波峰,为六脉整流,每个波峰的宽度为π/3,其峰值为1.414*380=537V,其有效值为1.35*380=513V。若对输出进行滤波,
空载
时,输出为峰值电压537V,负载时,电压稍有波动,其均值在513V-537V之间。
三相
异步电动机的
空载电压
是线电压吗
答:
三相
异步电动机的
空载电压
不是线电压,而是电动机在没有带负载的情况下,加上电压后产生的电流,这个电流会形成旋转磁场,让电动机转子转动。
三相
异步电动机
空载
特征曲线用的是相
电压
还是线电压?
答:
三相
异步电动机
空载
特征曲线既可以用相
电压
也可以用线电压来表示。在电机等效电路中,采用线电压表示,因为线电压是实际加在电机两端的电压,所以用线电压表示更直观。但是,如果电机空载时,没有电流,相电压与线电压基本相等,所以也可以用相电压表示。
...机是永磁
三相
直流,用在电动三轮车上,60V3000W,发电机
空载电压
...
答:
依照永磁发电机的输出特性,空载与满载的电压差大约是15%,那么符合电动车使用的发电机
空载电压
为60V*1.15=69V,而你给的发电机空载是110V太高了。这位朋友也知道这一点所以提出:“需要怎么做和加什么设备。要简单的办法”。永磁发电机的输出电压与转速成正比,可以将发电机的动力转速调慢到空载输出...
配电房是2台1000的变压器
空载三相电压
417V,两相电压240V是否正常,不正 ...
答:
这个正常,但要分时段测量,如果是白天,这个值相对是高一点了,可以通过调变压器调压档调下来一个档,是晚上测的就可以,大工业生产绝不是象书上那么理论化的,就是420V也是常事。对你的电气设备产生影响 比如说仪表之内的影响不大。
三相
电
空载
有350V正常吗?相线与线测的
答:
不正常!一般来说
空载
在接近400v附近。350v太低了。要么高压问题,要么变压器问题。
三相
电
空载
有350V正常吗?
答:
三相
电
空载
只有350V,不正常,说明线路过长,压降太大,不能正常运行。
三相
异步电动机在做
空载
试验时
电压
为什么不能太小
答:
1、如果启动
电压
很小,意味着启动时间长,大电流的时间一长就会使电机发热严重,可能会烧毁电动机。2、
三相
异步电动机的质量指标是按照额定电压、额定频率运行制订的标准,只有在额定电压、额定频率下
空载
试验,得出的数据才好和标准比较,确定电动机的质量情况。3、电压太低或太高,不能反映额定电压下的...
三相
永磁同步发电机
空载电压
相同,负载电压相差很大是怎么回事?
答:
两个原因,一是负载功率过大,二是激磁线断路。发电机加负载,
电压
升高,这种现象与发电机的“电压调节器”的调整相关。发电机的输出电压是由电压调节器管理的,调节器中有可调电位器可对参数进行调整。当调节器失调后,就会对输出电压造成异常。电压调节器调整比较复杂,需专业人士调整,不建议操作者随意...