99问答网
所有问题
当前搜索:
三相电表带互感器带灯接线
三相
四线
有互感器
的
电度表
的
接线
是怎样的?
答:
接线
图:三只
互感器
安装在断路器负载侧,
三相
火线从互感器穿过。互感器和
电度表
的接线如下:1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。10端子接零线 。主要技术参数 额定电流...
三相
四线
电表加互感器接线
图
答:
三相
四线电子式
电能表接线
图示如下:1. 三只
互感器
应安装在断路器的负载侧,三相火线应穿过互感器。- 电流进线1、4、7依次连接至互感器A、B、C相的S1端。2. 电流出线3、6、9依次连接至互感器A、B、C相的S2端。3. 电压接线2、5、8依次连接至A、B、C相电压。4. 端子10应接地线。
三相
四线
电表带互感器
有几种
接线
方式怎么接
答:
1、两种接法,首先你的
三相
四线
电能表
额定电流必须是1.5(6)A,超过或低于这个电流就会计量不准,因为
互感器
输出最大电流就是5A,第一个互感器的S1和S2接1和2号端子,电源穿过第一个互感器的相线并接到1号端子。2、同理第二个互感器的S1和S2接3和4号端子,电源穿过第二个互感器的相线并接到...
三相电能表加互感器
怎样
接线
?
答:
1. 三个
互感器
S1分别连接到
电表
的1、4、7号
接线
端。2. 互感器S2连接到电表的3、6、9号接线端,并接地。3. 电表的2、5、8号接线端分别接电源的
三相
A、B、C线上的端点,电表的10号端接零线。电流互感器的工作原理与变压器类似,都是基于电磁感应原理。电流互感器的一次绕组接入被测电流,称为...
三相
四线
电能表带
电流
互感器
怎么接?画个图标示一下。
答:
三相
四线
电能表带
电流
互感器
的
接线
如下图:这样接线,电度表是测量某一倍率下,互感器的电流,测量互感器对应使用的电能,再根据电度表显示的数字,乘以倍率,得出实际使用的电能。
三相电能表加互感器
怎样
接线
?
答:
三相
三线
有
功
电能表
配电流互感器的接线方法:①DS型三相三线有功电能表配电流互感器的接线原理如图1所示。图1 DS型三相三线有功电能表配电流互感器的接线原理图 ②DS型三相三线有功电能表配电压互感器、电流
互感器接线
原理如图2所示。图2 DS型三相三线有功电能表配电压互感器、电流互感器接线原理图 (...
这种
三相电度表
怎么接,
带互感器
的
答:
6、9接接对应相的电流
互感器
二次侧S2端,即电流出线端;2、5、8分别接接对应相的
三相
电源;10、11是接零端。并将电流互感器S2端连接在一起后接地。各电流互感器的电流测量取样必须与其电压取样保持同相,即:1、2、3为一组;(A相)4、5、6 为一组;(B相)7、8、9 为一组。(C相)...
带互感器
的
三相
四线
电表
.可是不要互感器.能够直接
接线
吗
答:
首先,你需要确保直接
接线
的负荷电流不超过
电表
的额定电流,以保证电表的正常工作和安全。操作步骤如下:使用短接线将电表的1、2孔,4、5孔,以及7、8孔相互短接,这样可以消除
互感器
的影响。将电源的
三相
线(L1、L2、L3)分别接到电表的1、4、7孔,零线(N)接到电表的10(N)孔。负载的连接应通过...
互感器三相电表
怎么
接线
?
答:
带互感器
的
三相电表
的
接线
:对于普通的三相电表的接线,可以不按照ABC的顺序,只要每组互感器和对应的相线连接正确就可以。对一些具有相序检测功能的智能电表来说,相序错了会报警提示,需要调整相序才能正常工作。相序错误的影响 1:由于表的结构原因,有些表时间长了会产生一定的附加误差。2:影响无功的...
三相
四线插卡
电表带互感器
接法
答:
三相四线插卡
电表带互感器
接如图:
三相电表
互感器
接线
基本要求:1.电度表的额定电压应与电源电压一致,额定电流应是5A的。2.要按正相序接线。3.电流互感器要和LQG型的,精度应不低于0.5级。电流互感器的极性要用对。4.二次线应使用绝缘铜导线,中间不得有接头。其截面:电压回路应不小于1.5mm...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
三相4线带一个互感器怎么接
怎样接三相互感器电表不走
互感器电表接线电压线相序
三相四线电表怎样接互感器
一个互感器接三相电表
三相四线电表相序
三相四线智能电表怎么接线
三相四线带互感器电表接线
三相四线电表接两组互感器