99问答网
所有问题
当前搜索:
三相电缺相用电笔怎么测出来
三相电
三根火线拿
电笔
试都有电,电机不转是不是
缺相
答:
电笔原有两个端,测量端和手持端,测量端仍接触一根火线,手持端不接触手,用螺刀或其他导线连到另一根火线
,
最多量三次就可判断是否缺相了
。在连电机的接触器端子处先有意的拆掉一根线,上电后电机如果有声音说明剩下的两根线不缺相,如果电机没反应说明剩下的两根线有一根没电(缺相),最多试三...
三相电缺相
要
怎么
检查
答:
用万用表电压档打到500V,用表针依次测任意两根线,
如果其中的一根与其中的两根线都测得220V,那么这根线就是缺相
。
缺相
是
怎么测
的?
答:
使用万用表测量缺相
。三相电中,相线对地和对零线的电压均为220V。使用万用表的电压档,依次测量三根相线和地线或零线之间的电压。正常情况下,应为220V左右,如果电压为0或过低,则证明该相线缺相。相线之间的电压应为380V左右,依次测量AB,AC,BC之间的电压,电压远远小于380V的,则证明所测量两相中至...
三相电用电笔测试
两个亮,一个不太亮,为何不能用?
答:
三相电用电笔试,
如果两个亮,其中一项不亮就是缺相了
,这样会造成用三相电设备的电机烧坏,带有热过载继电器的设备没有问题,继电器断开从而保护电机。
三相电怎么测量
。如果
缺相用
万用表
测出
电压是怎样的,还有对地测申压是...
答:
三相
电源的
测量
有线电压、相电压、对地电压。
使用
万能电表测量电源电压前要先对被测电压进行估值,如果无法估值的要先把万能电表调到电压档的最高一档(500伏以上)
试测
,再根据试测值调到适合的电压档,准确测量。一、测量线电压:线电压是指多相供电系统中两线之间的电压,如三相电源中A、B、C三相...
三相电
缺一相,
怎么
办
答:
首先可以找到配电室,检查配电柜是否
缺相
,有无
三相电
,找到源头,把电接上。配电柜没有问题,那就用万能表
检测
总电源开关下方的三个接线柱,
测量
电压,正常情况下三相线的电压都是220V左右。低于220甚至为0就说明没电,确定是哪一相没电,然后拉闸断电,检查线是否虚接。确定缺相的线之后,找到源头,换线...
三相
电动机
缺相怎么
查?
答:
三相异步电动机如果
缺相
,断开电源,可以用万用表
测量三相
异步电动机的三个绕组的阻值是否一致,如果电机某相断线,阻值相差较大。如果没有万用表,可以用通电灯泡点亮的方法对三个绕组测量是否能够点亮,不能点亮的绕组,断线缺相。如果绕组没有问题,断开电源后,用万用表测量或
电笔
检查电源是否缺相。
电工:
如何
区分电动机是发生短路,过载还是
缺相
故障?
答:
拆开电动机看里面的绕组 如果是有两组绕组烧毁,有一组绕组完好(电机Y接)或是一组绕组烧毁,有两组绕组完好(电机△ 接),那么这台电机就是
缺相
运行烧坏的,7.5kW电机一般是△接 如果只有几匝或一小块绕组烧毁,可能是绕组绝缘击穿造成短路而烧毁的 如果是
三相
绕组全部都烧毁那么就是电机过载而烧毁的 ...
如何
知道
三相
电源A,B,C任意
缺相
呢?
答:
每相对零接一个指示灯。每相对零接一个单相电压表。安装一个
缺相
保护器。如果你不考虑性价比的话那你可以雇三个电工三班倒,随时
测量三相
电压是否缺相。
...氖管
电笔
试探其中一相不会发光但是零线会发光;用万
测量三相
间...
答:
有三种可能,第一,用万用表
测量
相线和零线的电压。如果有一相电压低,就是
缺相
。第二,如果相线和相线有电压,相零线和零线与电压,就是零线断。第三如果相线有一组低,就是负载不平衡。中性点漂移。