99问答网
所有问题
当前搜索:
三相电源防雷箱接线方法
三相防雷
开关
接线
图
答:
电源防雷器接入模式:在TN制式中,一般情况下电源防雷器只需作共模接法,即接于相线中性线与保护地线之间
,但在TN-S制式的起始位置,中性线与保护地线之间无须接入电涌防雷器。只有对A级防雷等级中的第三、四级和B级防雷等级中的第三级上的特别重要设备的电源端口,才需做差模接入,即增加接于相线与中...
三相防雷
模块怎么
接线
答:
一、
三相防雷
模块
接线
步骤如下:1、引入三相电接在空开引入端;2、空开输出端三相分别接入三个红标签模块上;3、厂家做好的箱子,需要再空开右边红色接地线上端接引出不小于16平的线至机房总接地排;4、最左边那个根蓝色线不应该出现,因为防雷器下端是连通后接在最右边那个放电模块上的,经过放电模块...
三相防雷
模块怎么
接线
?
答:
引入
三相
电接在空开引入端。空开输出端三相分别接入三个红标签模块上,如果是厂家做好的箱子,那么就最后需要再空开右边红色接地线上端接引出不小于16平的线至机房总接地排。最左边那个根蓝色线不应该出现,因为防雷器下端是连通后接在最右边那个放电模块上的。经过放电模块才能入地的。
防雷箱
最好装在
电
...
防雷
浪涌怎样如何安装,我这是
三相
电。 顶端有三个入口,该怎样接。下...
答:
1
顶端3个入口依次接到电源到达你这里的最前端(也就是不可以经过任何开关
,浪涌保护器如果自带开关除外)这样是怕有开关误跳造成保护被退出 起不到其真实作用 2 下端的接地口除了要保证可靠接地外必须同时保证和你安装浪涌的设备(配电箱或配电柜)外壳可靠连接。但愿对你有所帮助 ...
三相电源防雷箱
安装
答:
将
三相电源
及其零线对应接入L1、L2、L3及N
接线
端子孔即可。
防雷
漏电开关怎么安装 漏电开关怎么样选择
答:
防雷
漏电开关怎么安装 1.
接线
固定漏电开关,把漏电开关用木螺丝垂直安装在电表板上。接线,小心地卸下接线端保护罩,
电源
进线接在外壳标有“电源”的正上方,出线则接在外壳标有“负载”的正下方,千万不能倒接。进线的火线与零线可接上方“电源”中两个接头的任一个。出线可用电笔测一下,以判断...
三相电源防雷箱
安装怎么装?
答:
上面连接原理图可以参考一下
防雷
开关如何
接线
答:
防雷效果更好。2、
接线方法
:下接线尽量直、粗,端接防雷地线;上端两个端子只能接一条线(火线或是零线),从空气开关引一条火线或是零线接左边端子,右边出到设备端,叫凯文接法,凯文接
法防雷
效果好。两片模块组合起来为单相220V
电源防雷
,4片模块组合可保护
三相
380V电源防雷。
配电箱中浪涌
防雷
如何
接线
答:
1、
电源
线路的各级浪涌保护器(SPD)应分别安装在被保护设备电源线路的前端,浪涌保护器各
接线
端应分别与配电箱内线路的同名端相线连接。浪涌保护器的接地端与配电箱的保护接地线(PE)接地端子板连接,配电箱接地端子板应与所处
防雷
区的等电位接地端子板连接。各级浪涌保护器(SPD)连接导线应平直,其长度不...
德国菲尼克斯
三相电源防雷
器FLT 35/3+1如何
接线
答:
菲尼克斯
电源防雷
器 FLT35/3+1
接线
图如下:具体事宜请查看产品说明书 如有疑问请向供货方或菲尼克斯客服咨询
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
三相防雷器的正确接法图
电箱里面防雷装置怎么接线
防雷保护器怎么接法图
380防雷器接线方法
三相防雷保护器接线方法视频
380v防雷保护器怎么接
三相防雷保护器怎么接
三相四线防雷器配电箱接法图