99问答网
所有问题
当前搜索:
万能断路器互锁接线图
西门子
断路器
三锁两钥匙如何用
答:
1、首先,三锁两钥匙的线接到
万能断路器
的输入端。2、其次,机械
互锁
的输出端接到万能断路器的输出端。3、最后,两钥匙的输出端接到机械互锁的输入端。
断路器互锁
是通过什么实现的?断路器接点吗
答:
最常见的是通过
断路器
的辅助接点来实现互相连锁。当个别断路器没有辅助接点时,也可以从断路器二次操作回路上提取断路器位置信号,来实现互相连锁,但是后者不可靠,不可取!
三台
万能断路器
通过常闭辅助点
互锁
电路?
答:
把A/B两台
断路器
的常闭接点,并联后,串入C断路器的合闸回路。这样,如果A/B两台断路器都合闸,那常闭接点就会打开,C断路器就合闸不了了。
空气开关
怎么
互锁
答:
普通的家用空气开关无法
互锁
。可以互锁的空气开关,是
万能式断路器
。互锁方法:两个断路器的常闭触点对调。
万能
式
断路器
跳闸的处理方法有哪些
答:
1.可能是过载.实际电流大于
断路器
的额定电流.测量实际电流,如果是,换额定电流大一点的的断路器.2.选择不带漏电的断路器,一般漏电断路器只是用在普通插座回路上用 3.有线路老化.摇测导线的绝缘.如果是,换线.4.大用电装置插座
接线
松动,过热.重新压紧.5.断路器是杂牌、次品,更换.1000安培的
万能断路
...
1000安培的
万能断路器
,为什么经常跳闸
答:
因欠压脱扣器失电而使
万能
式
断路器
不能合闸电压过低或欠压脱扣器线圈失电故障,都会使万能式断路器跳闸而导致不能重新合闸。以下四种情况会引起欠压脱扣器线圈失电。闭合按钮、继电器接点、万能式断路器辅助触头等接触不良,元件损坏,均可能导致回路不通,脱扣线圈失电。回路中的连接导线断线、压接螺丝...
低压联络柜电气闭锁是怎样实现的?
答:
任意开其2台能同时开3台嘛用电路也简单啊逻辑电路呗既电路电气
互锁
应该用
万能断路器
之类建议用2种方式首先3锁2钥匙再加上电气互锁电气互锁直接用万能短路器常闭触点行了把两端两万能断路器闭点并联给联络柜启动信号用任台用闭点能通了联络柜能启动两台全用时候两闭点都断开联络柜无法启动单独加继电器...
我想问问如果两个
万能断路器
控制回路有
互锁
,再不考虑短路的情况下,其中...
答:
如果没有机械
互锁
的话可以合,但同时之前在合闸位的
断路器
会自动断开,有机械互锁的一般手动会按不动。
低压联络柜电气闭锁是怎样实现的?
答:
1、有两种闭锁方式:常见为电气闭锁,即用另两个
断路器
的常闭触点并接后串入本侧断路器的合闸回路,这样,当另两个断路器处于合闸位置时,本侧无法合闸。还有一种闭锁方式是机械
互锁
,对于分段系统,这种闭锁方式略为复杂,在不分段系统中,机械互锁还是很常见的。施耐德有专门带机械互锁的断路器。2、...
请问cw1-2000
万能断路器
把小车摇出来是不是就合不上闸
答:
互锁
的,只要
断路器
触点的机械机构分离了,就不能合闸了,这些都会有互锁的。