一类高层消防水箱容积
...高度超过150m的
一类高层
公共建筑,高位
消防水箱
的储水量不应小于...
答:
【答案】:C 【消防给水及消火栓系统技术规范GB50974-2014】→5.2高位消防水箱:5.2.1临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积应满足初期火灾消防用水量的要求,并应符合下列规定:a一类高层公共建筑,
不应小于36m3
,但当建筑高度大于100m时,不应小于50m3,当建筑高度大于150m时,不应小于100m3...
一类高层
公共建筑,其高位
消防水箱
的
容积
不应小于( )m3。
答:
一类高层公共建筑,
其高位消防水箱的容积不应小于36m3
。【考点来源】《消防安全技术实务》教材第175页。
高层
住宅
消防水箱容积
答:
1、一类高层公共建筑,
不应小于36T
,但当建筑高度大于100米时,不应小于50T,当建筑高度大于150米时,不应小于100T。2、多层公共建筑,二类高层公共建筑和一类高层住宅不应小于18T,当一类高层住宅建筑高度大于100米时,不应小于36T。3、二类高层住宅不应小于12T。4、建筑高度大于21米的多层住宅,不应小...
高位
消防水箱
有效
容积
答:
多层公共建筑、二类高层公共建筑和一类高层住宅,
高位消防水箱的有效容积不应小于18m³
;,当一类高层住宅建筑高度超过100m时,不应小于36m³,一类高层公共建筑,不应小于36m³,但当建筑高度大于100m时,不应小于50m³,当建筑高度大于150m时,不应小于100m³。高位消防水箱的设...
高层
住宅
消防水箱容量
是多大
答:
高位消防水箱的消防储水量,
一类公共建筑不应小于18m3
;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3。第7.4.7.3条规定:并联给水方式的分区消防水箱容量与高位消防水箱相同。另外,与其他用水合用的消防水箱容积,除满足自身的消防用水贮备外,还应满足其他用水贮备。
采用临时高压给水系统的建筑物应设
消防水箱
,消防水箱的大小符合要求的为...
答:
【答案】:C、D 2021教材P182 知识点:水灭火系统。采用临时高压给水系统的建筑物应设消防水箱:一类高层公共建筑,
不应小于36m3
;多层公共建筑、二类高层公共建筑和一类高层住宅,不应小于18m3;二类高层住宅,不应小于12m3;建筑高度大于21m的多层住宅,不应小于6m3;总建筑面积大于10000m2且小于30000m2...
消防水箱
的规格有哪些呢
答:
1、容积≥6m
一类高层
公共建筑,或高度大于21m的多层住宅,
消防水箱容积
必须≥6m,市场上采用较多的规格为5*1*2m或2.5x2x2m(长x宽x高)。2、容积≥12 二类高层住宅,或工业建筑室内消防给水设计流量≤25L/s,消防水箱容积必须≥12m,一般规格为3x2x2m。3、容积≥18m 一类高层住宅、多层公共建筑...
高位
消防水箱
的
容积
规定
答:
3、二类高层住宅不应小于12T。4、建筑高度大于21米的多层住宅,不应小于6T。5、工业建筑室内消防给水设计流量当小于或等于25L/S时,不应小于12T,大于25L/S时,不应小于18T。6、总建筑面积大于10000㎡且小于30000㎡的商店建筑,
不应小于36T
,总建筑面积大于30000㎡的商店,不应小于50T,当与本条第...
GB50974关于高位
水箱
的设置有什么要求。
答:
5.2.1高位
消防水箱
的有效
容积
一类高层
公共建筑:高度小于等于100米时,高位水箱不小于36立方米;高度大于100米小于等于150米时,高位水箱不小于50立方米;高度大于150米时,高位水箱不小于100立方米;多层及二类高层公共建筑,一类高层住宅,高位水箱大于18立方米;一类高层住宅大于100米时,高位水箱不小于36...
高位
消防水箱
的设计安装应符合哪些规范要求?
答:
1、临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积应满足初期火灾消防用水量的要求,并应符合下列规定:1.一类高层公共建筑,
不应小于36m3
,但当建筑高度大于100m时,不应小于50m3,当建筑高度大于150m时,不应小于100m3;2.多层公共建筑、二类高层公共建筑和一类高层住宅,不应小于18m3,当一类高层住宅...