99问答网
所有问题
当前搜索:
一千伏摇表能测380v电机吗
修理
电机
和水泵,220v
380v
,但是我只有一个
一千伏
的
摇表
,
可以
用吗
答:
可以
,修理需要的就是1KV的摇表。运行中的设备可以用500V的也可以用1KV的。
电机
绝缘多少才合格?
答:
对于额定电压为
380V电动机
,用500V或1000V摇表(
兆欧表
)对地测量,大于0.5MΩ即算正常(愈大愈好)。6KV电动机应使用1000V--2500V摇表测绝缘电阻,其值不应低于6MΩ。380V电动机使用500
V摇表测量
绝缘电阻,其值不应低于0.5MΩ。容量为500KW以上的电动机吸收比R60'/R15'不得小于
1
.3,且与前...
电动机的
绝缘电阻多大合格呢?
答:
根据
电动机
额定电压,绝缘电阻每
千伏
不低于1MΩ 。
测电动机
好坏怎样选
兆欧表
答:
测量电动机的好坏,先看电动机是什么电压等级的,
因为电动机也有高压的.如果电动机是380V的你用用五百伏的还是一千伏的都可以
。用兆欧表检查电机好坏的方法:一、首先切断电源。二、其次把接线合打开,取开端子板联接片。三、用摇表L接端子板下面任一根绕组的头设为A相,E接上面接线柱,轻轻摇摇表依次...
电机
的绝缘对地电阻是多大兆欧
答:
应不低于1兆欧/千伏,或者是1千欧/伏
。对于额定电压为380V电动机,用500V或1000V摇表(兆欧表)对地测量,大于0.5MΩ即算正常(愈大愈好)。6KV电动机应使用1000V--2500V摇表测绝缘电阻,其值不应低于6MΩ。380V电动机使用500V摇表测量绝缘电阻,其值不应低于0.5MΩ。
电气设备的最少绝缘电阻是多少可安全使用?
答:
1、
380V
以下的低压设备用500
V兆欧表
(摇表)
测量
大于0.5兆欧视为合格。2、
1千伏
以上设备的,用1kV或者2500
V摇表
来摇测,每升高1千伏绝缘电阻要求提高1兆欧。
怎样用
兆欧表
判断
电机
的绝缘好坏
答:
在一般的低压线路中(400V等级及以下),新敷设的线路,应不低于0.5兆欧(线与线、线与地之间);运行中的设备、线路之间和对地的绝缘电阻,应不低于
1
兆欧/
千伏
,或者是1千欧/伏。对于额定电压为
380V电动机
,用500V或1000
V摇表
(
兆欧表
)对地
测量
,大于0.5MΩ即算正常(愈大愈好)。6KV电动...
用
摇表
怎么检查
电动机
绝缘电阻?数字多少为正常请指教非常感谢!
答:
如
电动机的
额定电压是
380V
,可选用500V的摇表,若
电机
是630V,可选1000
V摇表
,总之摇表的电压要大于电动机的电压。将摇表的红表笔接任意一个接线柱,黑表笔可靠接电动机外壳。摇动摇表,待仪表的指针稳定后读出显示值,此值就是电动机绝缘电阻值。
1千伏
以下系统,绝缘电阻不能小于2兆欧。
怎么使用万用表和
摇表测量
~
380V
三相
电机
好坏,另外,如何测量~220V单相...
答:
万用表测量绕组的电阻值,
摇表测量
绝缘电阻:
1
)三相
电机
:分别测三相绕组的电阻值,正常应为三相阻值相同,相间绝缘电阻及对地绝缘电阻应大于1兆欧/
千伏
为合格;2)单相电机:分别测公共端对运行绕组、启动绕组的电阻值,及运行绕组对启动绕组的电阻值,正常时为公共端对运行绕组的阻值与公共端对启动绕组...
220千瓦
电机
用
摇表
量接地几兆欧算合格
答:
不管多少KW,是根据使用电压而定,1M/1000V,就是
1千伏
电压就是1兆欧,如
380V
,这个就是不低于0.38兆欧,但这个有规定,绝缘电阻值不能低于0.5兆欧。如10K
V电机
,绝缘电阻值不能低于10兆欧。旧规,新规10KV电机绝缘电阻值,不低于200兆欧 ...