99问答网
所有问题
当前搜索:
一匹空调用多大的空开
1.5
匹空调用多大空开
?
答:
如果是用220V50HZ的交流电,1.5匹的
空调需要
5安培
的空气开关
。计算方法如下:
1匹
=735瓦特,1.5匹=1.5×735瓦特=1102.5瓦特 根据功率计算公式:P=UI I=P÷U=1102.5÷220=5.011安培。
三个1.5匹的
空调需要用多大的空气开关
?
答:
三个1.5
匹空调用多大
空气开关(断路器)?如果条件允许可以每个空调设一个开关,对1.5匹空调最大工作电流(包括电辅热电流)不会超15a,因此用额定电流16a
的空气开关
。实际上对所有单相220v的空调,根据其匹数就可快速简单地确定电线规格与空开规格。
1匹
<10a用1平方铜线10a空开。1.5匹<15a用1.5...
我家有一个
空调
和一个电磁炉
用多大的空开
答:
一般
1p的空调用
电不超过1kw;电磁炉一般不超过2kw;所以,最多3kw。用16A的开关即可。C16
空调
1,2,3,4,5,6匹各用多少安
的空气开关
和多少平方的线
答:
空调
2匹以下的,最大工作电流10A,用16A
空开
,1.5平方的国标铜线,3匹的单相电的用25A开关,2.5平方线,三相的用16A开关1.5平方铜线,4,5,6匹的都是三相的,用32A空开,2.5平方铜线
一台3p空调还有一台1.5p
空调用多大空开
?
答:
1匹
大概735瓦 4.5*735/220大概为16安。尽量选择20安断路器。因为启动时电流较大。
工厂一般
用多大的空气开关
,有一个3p的柜式
空调
,一个2p的空调挂机和一...
答:
三匹的空调应使用25-32A
的空开
;两匹的空调应使用16-20A的空开;
一匹的空调使用
10-16A的空开即可。电源线也应该根据空调或所带电器的功率大小来选择所匹配的规格,比如三匹的单相电空调应使用4平方的铜芯线,如果是三相电的使用2.5平方的就足够了;两匹以内的空调使用2.5平方的铜芯线就可以了。
一匹空调用多大
漏保,1p+ n漏保还是2p漏保
答:
1P+N的漏电断路器,是一个
1P的空气开关
;2P的漏电断路器是二极二线式漏电保护器,一个2P空气开关加一一个漏电模块。2、断开电路不通 1P+N漏电时漏电模块带动空气开关跳闸,火线断开,但零线不断开,因为只有火线具有热磁脱扣功能,只能保护和控制火线;2P漏电时漏电模块带动空气开关跳闸,同时断开火线、...
三台
一匹空调
,1.一台电热水器,一台冰箱,一台电脑,要配
多大的
总
空开
关...
答:
<1>
一匹空调
约735*3=2205W.<2>电热水器;直流式7500W,诸水式;2000W.<3>冰箱加电脑约350W <4>电热水器直流式,总
空开
关采用63A,漏电开关配42A,<5>电热水器诸水式;总空开关采用42A,漏电开关配20A.
1.5匹的
空调需要用多大的空气开关
?如何选定电缆?
答:
2.5匹<25a,3匹<30a。所以
选用空气开关
时,开关额定电流就按 1匹10a、1.5匹16a、2匹20a、2.5匹25a、3匹32a选用。而空气开关制造厂给出了开关与铜导线的配合数据 从表中可知10a开关配1.5平方铜线,16a与20a开关配2.5平方铜线,25a开关配4平方铜线,32a开关配6平方铜线。那么结果是
1匹空调
配...
...单相电 请问
需要
用多少平方的电线
多大的空开
?
答:
在宾馆是没有人愿意省电的,所以你
需要
算全开的电流,一台
空调
运行一般2KW左右,二十台就是40KW左右,单相电181A,按电流密度1平方5A算,需要36平方的线,你可以每5台接一组线接到电表那里,独立
空开
,那样电流45A左右,9平方的线就可以了,要不这么大的线(36)施工不容易,还有单相电表能否过这么大...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
家用空调用多大空开
1p空调用多大的空开
72空调用多大空开
5匹空调配多大空开
2匹柜机用多大的空开
3匹空调220配多大空开
房间空调用多大空开
2匹空调配多大空气开关
一匹空调是多少千瓦